不是专家,说说想法: 个人认为是可以的,因为洒水喷头一端受压,而另一端由于是对空排放,相当是没有压力。 |
你可以看看《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-2005》 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6.3.1 气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 |
谢谢3、4楼的朋友!这是我在别的论坛得到的答案,大家共同探讨! 第1位、按你说的洒水喷头的工作载荷是1.2MPa,你还是没有搞清“工作载荷”的概念。若长期承受2。5MPa,那就是工作载荷应定在2。5MPa的。回答:是不行;原因:建议修改标准提高工作载荷压力。 第2位、自喷验收规范里关于水压强度也只是“试验压力应为设计工作压力的1.5 倍,并不应低于1.4Mpa” 你报的数据是不是太高了点?.....3.0MPa、4.8MPa的压力都非常高了...三四百米的扬程啊~ 至于长期承受2.5MPa...不知道为何有如此高的常压。不要说喷洒头,其他部件估计都全部超过额定工作压力了.... |