[分享]二氧化碳灭火系统的安全要求规定

发表于2018-07-23    

    1 防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设光报警器,防护区的入口处应设光报警器。报警时间不宜小于灭火过程所需的时间,并应能手动切除报警信号。

    2 防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道与出口。在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志。

    3 防护区入口处应设灭火系统防护标志和二氧化碳喷放指示灯。

    4 当系统管道设置在可燃气体、蒸气或有爆炸危险粉尘的场所时,应设防静电接地。

    5 地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置。

    6 防护区的门应向疏散方向开启,并能自动关闭;在任何情况下均应能从防护区内打开。

    7 设置灭火系统的场所应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。