筑龙首页

[分享]消防水系统中的各种“压力”

发表于2018-06-21     2248人浏览     4人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

键盘汪汪汪

33套中天建设“机电标准化做法、项目资料”派送中!持续更新.... 

消防水系统中的各种“压力”_1

看到有好多学员经常提出这样的问题:消防水系统中这么多压力各是什么意思,它们之间又有什么关系?为了帮助大家理解,我们整理出下面内容,希望对大家有所帮助。


首先要澄清一个概念,消防水系统所说的各种“压力”,其实说的是压强,常用单位是Mpa。以下简述一下我们学习中遇到的各种压力。


1、系统工作压力

系统工作压力是指系统中正常运行时可能出现的最大工作压力。

 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  8.2.3:高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1) 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;2) 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3) 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;4) 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

 

2、设计工作压力

管道系统的设计工作压力是指设计时我们期望给水系统能够达到的工作压力,系统中加压设备(比如水泵)的设计工作压力,要满足系统最不利点处的工作压力能够满足使用要求。

消防水泵或消防给水所需要的设计压力具体计算方法见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 条款10.1.7,因为该点不是消防工程师考试的考点,此处不再赘述。


3、试验压力

试验压力是指给管道进行强度和严密性等试验时在检测点所要达到的压力。

 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。

消防水系统中的各种“压力”_2

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017   6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 


4、额定工作压力

系统中的设备、容器或器件可以长期承受而不会受到破坏的压力。这是一种承受能力,也是厂家的承诺,但不代表系统运行中一定会出现这种压力。正常情况下实际的工作压力要小于或等于额定压力。一旦设备实际工作压力大于设备的额定工作压力,轻则缩短设备的使用寿命,重则会出现安全事故。


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-21  | 只看该作者      

2

很好的帖子,值得学习

点评+1

  • 发表于 2018-06-22     概念清晰,值得学习

 发表于2018-06-22  | 只看该作者      

3

点评   键盘汪汪汪  发表于  2楼   2018-06-21  很好的帖子,值得学习
概念清晰,值得学习

 发表于2018-06-22  | 只看该作者      筑龙币+10

4

概念清晰,值得学习!

 发表于2018-06-24  | 只看该作者      

5

概念清晰,值得学习

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!