[分享]消防增压稳压设备之气压罐

发表于2018-02-07     2020人浏览     3人跟帖     总热度:612  

消防增压稳压设备之气压罐_1
气压罐概述
稳压泵常常频繁启动,不但泵易损,且对整个管网系统和电网系统不利,因此稳压泵常与小型气压罐配合使用。每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
气压罐工作原理
在气压罐内设定的P1、P2、Ps1、Ps2四个压力控制点中,P1为气压罐的设计最小工作压力,P2为水泵启动压力,Ps1为稳压泵启动压力。当罐内压力为Ps2时,消防给水管网处于较高工作压力状态时,稳压泵和消防水泵均处于停止状态;随着管网渗漏或其它原因引起的泄压,罐内压力从Ps2降至Ps1时,便自动启动稳压泵,向气压罐补水,直到罐内压力增加到Ps2时,稳压泵停止,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑发生火灾,随着灭火设备出水,气压罐内储水减少,压力下降,当压力从Ps2降至Ps1时,稳压泵启动,但稳压泵流量较小,其供水全部用于灭火设备,气压罐内的水得不到补充,罐内压力继续下降到P2时,消防泵启动向管网供水,同时向控制中心报警。当消防泵启动后,稳压泵停止运转,消防增压稳压工作完成。
消防增压稳压设备之气压罐-1492843735882941.png
气压罐工作压力
气压罐最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求。
气压罐容积
气压罐容积包括消防储存水容积、缓冲水容积、稳压调节水容积和压缩空气容积。
消防储存水容积的要求如下:
(1)消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求,即Vx=2×5×30=300(L)
(2)自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即Vx=5×1×30=150(L)
当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应为300+150=450(L)。