[分享]新建规对建筑外窗的防火要求

发表于2018-01-30    806人浏览    0人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

nuantong_gao

                                                              新建规对建筑外窗的防火要求

                                       根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014整理编纂

一、火灾时,外窗火势蔓延的趋势:

             住宅内着火后,在窗户开启或窗户玻璃破碎的情况下,火焰将从窗户蔓出并向上卷吸,“火舌”将舔入上一层窗       口,在上一层形成火势蔓延。因此着火房间的同层相邻房间受火的影响要小于该着火房间的上一层房间。

二、防止火势通过外窗蔓延六种措施及采取措施的理由(6.2.5条强制性条文):

      1.建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于 1.2m的实体墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之          间的实体墙高度不应小于 0.8m。

      本条规定是防止火灾从建筑的立面开口从下向上进行蔓延的主要方法,且该部位的防火措施如不完善,将会大大降低     建筑的内部防火设防效果。

     目前,建筑中采用落地窗,上、下层之间不设置裙墙或窗槛墙的现象比较普遍,一旦发生火灾,易导致火灾通过外墙上的窗口在水平和竖直方向上蔓延。本条结合有关火灾案例,规定了建筑外墙上在上、下层开口,如外窗之间的墙体高度(如下部外窗的上沿以上为上一层的梁时,该梁的高度可计入上、下层开口间的墙体高度)或防火挑檐的挑出宽度以及住宅建筑相邻套在外墙上的开口之间的墙体的水平宽度,以防止火势通过建筑外窗蔓延。

2. 当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时, 可设置防火玻璃墙, 但高

层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于 1.00h,单、多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于 0.50h。

当上、下层开口之间的墙体采用实体墙确有困难时,允许采用防火玻璃墙,但防火玻璃墙和外窗的耐火完整性都要能达到规范规定的耐火完整性要求,其耐火完整性按照现行国家标准《镶玻璃构件耐火试验方法》GB/T 12513 中对非隔热性镶玻璃构件的试验方法和判定标准进行测定。

    3.或挑出宽度不小于 1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;

4.外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。

窗槛墙高度难以达到规定的高度时,可以通过提高外窗的耐火性能来防止火势通过窗口蔓延。国家标准《建筑用安全玻璃 防火玻璃》GB 15763.1-2009 将防火玻璃按照耐火性能分为 A、C 两类,其中A 类防火玻璃能够同时满足标准有关耐火完整性和耐火隔热性的要求,C 类防火玻璃仅能满足耐火完整性的要求。火势通过窗口蔓延时需经过外部卷吸后作用到窗玻璃上,且火焰需突破着火房间的窗户经室外再蔓延到其他房间,满足耐火完整性的 C 类防火玻璃,可基本防止火势通过窗口蔓延。

5.住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于 1.0m;小于 1.0m

时,应在开口之间设置突出外墙不小于 0.6m 的隔板。 

当火焰在环境风的作用下偏向一侧时,住宅户与户之间突出外墙的隔板可以起到很好的阻火隔热作用,效果要优于外窗之间设置的墙体。根据火灾模拟分析,当住宅户与户之间设置突出外墙不小于 0.6m 的隔板或在外窗之间设置宽度不小于 1.0m 的不燃性墙体时,能够阻止火势向相邻住户蔓延。

6. 实体墙、 防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能, 均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

                                                                                                                       整理撰写:彭宝章