发表于2017-03-01     2380人浏览     5人跟帖     总热度:92  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-03-02   |  只看该作者      

2

全部设计

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-03-19 19:32:11

 发表于2017-03-13   |  只看该作者       筑龙币+10

3

要,1、2层电梯前室补喷淋

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-03-19 19:32:36

 发表于2017-03-15   |  只看该作者       筑龙币+10

4

全部要求设置,楼上说得对,电梯前室需要设置

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-03-19 19:33:25

 发表于2017-03-19   |  只看该作者       筑龙币+20

5

全部按规范设计,原因《建筑设计防火规范》GB 50016-2014:

8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

 3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等

 发表于2017-04-04   |  只看该作者      

6

需要