各位专家,小的近期正做一个丙1类的仓库,关于灭火系统的选择我很困扰。不知道选那种形式更好,想请教大家。谢谢~!|(为丙1类仓库,总建筑面积3235.00平方米,建筑基底面积1569.20平方米。建筑层数2层,一层层高5.3米,钢结构屋面檐口标高9.600米。本工程均分为7个防火分区。)

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-15   |  只看该作者       筑龙币+10

2

1、每个防火分区按最大700平米计算,每层划分为3个即可,共6个!现均分为7个,应该有特殊区域或是功能、结构分区上有障碍!
2、自动喷水灭火系统的形式选择湿式还是预作用应该根据场所、温度来定了!
3、如果是物流建筑,应该考虑《建筑设计防火规范》3.3.10有关规定!

4、难点还有储物高度因素,具体参见《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.5!
5、难点还涉及喷头的选型!

这的确是一个一言难尽的问题!