一般情况下,消防水池都是配合高位消防水箱同时使用的,分别满足室内外不同延迟着火时间设计的,你可以根据建筑物特点和甲方的要求进行适当的调整~
发表于 2016-10-17 谢谢大神!
点评 光塔vessel 发表于 2楼 2016-10-17 一般情况下,消防水池都是配合高位消防水箱同时使用的,分别满足室内外不同延迟着火时间设计的,你可以根据建筑物特点和甲方的要求进行适当的调整~谢谢大神!
消防水池、高位消防水池、高位消防水箱是三个不同的概念(术语)。消防水池的有效容积是为了满足消防用水量的要求,其位置高度满足消防水泵自灌式要求;高位消防水箱的位置高度一般能满足水灭火设施最不利点处的静水压力,其有效容积是为了满足初期火灾消防用水量的要求,有可能兼做转输水箱,不能计入消防水池容量;高位消防水池是设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施,其位置高度能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且有效容积满足火灾延续时间内所需消防用水量。
因此,采用分区供水时有可能同时并存。
发表于 2017-12-17 这个回答非常的专业!
点评 无疋 发表于 5楼 2016-10-29 消防水池、高位消防水池、高位消防水箱是三个不同的概念(术语)。消防水池的有效容积是为了满足消防用水量的要求,其位置高度满足消防水泵自灌式要求;...这个回答非常的专业!
内蒙古 | 建筑设计
6 关注
1 粉丝
5 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)