住宅建筑内的室内消火栓可不设水枪和水带吗?

发表于2005-07-27     2996人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-27   |  只看该作者      

2

根据现行的《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的关于销货栓的阐述:“4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。”
应该安装水带、水枪。令方面的考虑是一旦楼内发生火灾,没有水带水枪怎么灭火呢,在消防队到来之前!

 发表于2005-07-27   |  只看该作者      

3

如果没有水带、水枪,发生火灾了,而消防人员需要一定时间才能到来,难道其他人就只能眼看着火在那烧!!!况且基本小区都有值班人员、小区管理员,他们都有进行消防培训的,对付一些小面积的火灾还是能够消灭的,如果没水带,水枪 那只能看着小火变大火了。
而且现在消防局都在呼吁大家增强防火、灭火意识。水带、水枪都没有,叫不是消防人员的人怎么灭火??
高规:
7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。

 发表于2005-07-27   |  只看该作者      

4

这个不用讨论,肯定不行!所有的理由都不是理由,所有的问题都要求自己解决!室内消火栓必须设水枪和水带

 发表于2005-07-28   |  只看该作者      

5

对水带的设置有认为应予设置,理由是:

 发表于2005-07-29   |  只看该作者      

6

住宅建筑内的室内消火栓可不设水枪和水带,但此时必须设置软管。好像规范中有相关内容。
理由是以上所说的管理方面的问题,和实际运用中消防员自带水带和水枪,且正常情况下,一般人无法把握消防水龙,反作用力太大。对于初期火灾,依靠消火栓中的消防软管解决。
个人认为,应该推广在消火栓中设置软管和灭火器而不设水枪及水带,以减少箱体尺寸和简化日常维护。一切应求实效,不仅仅是投资的问题。

 发表于2005-08-05   |  只看该作者      

8

这个讨论有意思
我认为还是应该安装!
1,火灾发生时,现成人员可以使用它灭火,因为住宅消火栓管径不大,非消防专业人员可以使用它。
2,火灾发生后,消防人员来了不可能带那么多的消防器材来。
3,就是带来了,时间也来不及安接灭火器材。

 发表于2005-08-06   |  只看该作者      

9

不管规范怎么 说
也不管理论上怎么说
但实际上呢?
在消防车来到之前有没有人用水带的?
我看到的听到的最多也只是用灭火器

 发表于2010-09-26   |  只看该作者      

10

我发现现在好多的消防水带,无论是在厂区或者是住宅,都是用来清洗地面的多。等到真正火灾来到的时候往往大家都只用灭火器,因为那时的水带很多都已经霉烂了无法使用。所以水带是必须设置的,但是要加强管理。任何人在非火灾情况下市不允许私自使用消防设施的,这个在消防法里面有规定也有处罚。