消防电梯前室消火栓是否计入同层消火栓总数?

发表于2005-07-26    2950人浏览    5人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

李子条

消防电梯前室消火栓是否计入同层消火栓总数?
说出你的理由,最好是套标准或者是规范!!好的回复有奖!!
技术交流
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-26  | 只看该作者      

2

这一直是争议不休的问题,公说公有理,婆说婆有理。但是不计入同层消火栓总数的理由充足一些:
一、单人无法使用。必须一人照顾防火门不关闭,另一个负责拉伸水带灭火。特别是电动关闭的防火门;
二、影响安全疏散。水带的使用使防火门关闭不严,烟气入侵。合用前室时,水带又会增加障碍,阻拦人员逃生;
三、水流损坏消防电梯。由于是非消防专业人士使用消火栓,既使消防电梯有挡水排水及防水防火设施,火势一旦不能扑灭,人员弃水带逃生,难免有大量的水会流入电梯,大量烟气侵入前室,给消防队员使用消防电梯时带来隐患。
四、消防水带一经使用,或烧损或遗弃火场,消防队员还须自带消防水带

 当前离线   发表于2005-07-27  | 只看该作者      

3

楼上的意思就是 电梯前室设置消防箱是没有必要?反而影响救援??

 当前离线   发表于2005-07-27  | 只看该作者      

4

消防电梯前室消火栓是否计入同层消火栓总数,现行规范未予明确。
原因是消防电梯前室消火栓有两种处置方式:

 当前离线   发表于2005-07-27  | 只看该作者      

5

以下是引用lifeng0916在2005-7-27 11:31:00的发言:楼上的意思就是 电梯前室设置消防箱是没有必要?反而影响救援??...
没...没..没那个意思!我的意思是消防电梯前室的消火栓不计入同层消火栓总数,这样建筑内的工作人员就不会也无须使用该消火栓。该消火栓为消防队员专用,消防队员乘电梯到达楼层后在前室内能够从容做好灭火准备。

 当前离线   发表于2005-08-04  | 只看该作者      

6

不计入,消防电梯前室的消火栓是单独设计,不考虑别的灭火区域,且必须是带自救卷盘
.............