请问各位大虾:
喷淋系统消防用水量怎么样计算,
怎样通过消防用水量,计算消防水池体积 有什么公式吗?
在那个规范中有详细说明
谢谢!!!
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-22   |  只看该作者      

2

《自动喷水灭火设计规范》中有,9.1.1和9.1.3
消防水池体积=喷淋设计流量*火灾延续时间(1h)+消火栓设计流量*火灾延续时间(2h)
室外消防用水量基本是用市政的,如果不是用市政的还得加上室外消防用水量

 发表于2005-11-05   |  只看该作者      

3

2楼已经解答了第二个问题
至于消防喷淋的用水量是这么计算
首先你要分清该建筑属于哪种火灾危险等级。然后具体计算方法有三种:管道估算法、作用面积法还有沿途计算法。具体方法介绍可看给排水设计手册。

 发表于2005-11-21   |  只看该作者      

4

喷淋系统消防用水量怎么样计算?
按每个喷头出水量不少与5L/s设计计算

点评+1

  • 发表于 2016-09-08     不对吧,哥们

 发表于2005-11-23   |  只看该作者      

5

楼上不要乱讲话。喷头哪有那么大的流量啊?

 发表于2016-09-08   |  只看该作者      

7

点评   youling123  发表于  4楼   2005-11-21  喷淋系统消防用水量怎么样计算?按每个喷头出水量不少与5L/s设计计算
不对吧,哥们

 发表于2016-09-08   |  只看该作者      

8

点评   coocoo_001  发表于  6楼   2005-11-25  按每个喷头出水量不少与1L/s设计计算 可以参考我的――消防给水设计节选!大家也帮我看看设计的完整性及准确性!
哥们,可以啊一看就是专业消防的。资料很好,但计算太复杂了。用小工具吧。。。

 发表于2016-09-08   |  只看该作者       筑龙币+10

9

喷淋系统消防用水量怎么样计算,
怎样通过消防用水量,计算消防水池体积 有什么公式吗?
在那个规范中有详细说明。。。。。你这问的有点大啊,什么都不懂,装啥大象呢。洗洗睡吧。

 发表于2016-09-08   |  只看该作者       筑龙币+10

10

根据《高层民用建筑设计规范》:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3 .并第7.2.2条高层建筑室内外消火栓给水系统的的用水量不应小于表7.2.2的规定。
根据自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001(2005版))第5 设计基本参数中有具体规定。