筑龙首页

请专家指点啊!

发表于2005-7-19  7条回复  809次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

纸灯笼

使用面积在3000平米左右,一层或一层部分、二层部分,家电商场,需要配备哪些消防设备设施,是否一定需要强排烟系统呢?

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

我不是专家,但我想你提供的问题这样,专家也不能给个明确的答案你。
首先,整个大楼是几类建筑?使用面积3000 是全部还是一层,如果是全部面积 那一层面积多少?
不过做为商场,消火栓、喷淋、报警系统都得设。
至于防排烟你自己看看:
一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
(1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
(2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
(3)不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-26  | 只看该作者      

3

这个商场设消火栓和应急照明灯就行了,不用设自动喷淋和报警.机械排烟也是不用设的.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-27  | 只看该作者      

4

专家的意思就是 无论这座建筑是几类建筑都不用设喷淋和报警系统?
如果是是二类高层的话,不设置?????
个人认为专家的意见太武断,,楼主还没提供完整的资料就下结论

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-27  | 只看该作者      

5

单就面积而言,就要求设置喷淋、消火栓、报警、应急照明系统了,至于防排烟系统要看你的结构才能知道。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-29  | 只看该作者      

6

呵呵,首先谢谢大家的答复。
关于面积分布,有以下三种情况:
一层部分使用面积3000平米(一层全部面积在一万平米左右),但会与剩余面积分割开。
一层使用面积500平米+二层整层使用面积2500平米
一层使用面积500平米+二层部分使用面积2500平米;此部分区域也会相对独立。
此三种情况下,应该配备哪些消防设备设施呢?商场的经营范围是否会对消防有不同的要求呢?盼复!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-29  | 只看该作者      

7

补充结构上要求:
柱距8米左右,层高吊顶后不低于2.8米,无设备井等,无死角

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-30  | 只看该作者      

8

以下是引用纸灯笼在2005-7-29 18:38:00的发言:补充结构上要求:柱距8米左右,层高吊顶后不低于2....
防排烟主要是看你自然排烟的环境能不能达到要求!如果达不到就要求设置防排烟系统。

点赞 (0)     点评(0)      举报

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料