我现在接了一个面积为2000多平米的2层餐厅工程,楼内有8个室内消火栓,276个喷淋头,消防供水系统是接的市政管网DN100的
有以下问题想请教以下各位大师
1、喷淋系统需不需要设置消防水泵,设置的话需要多少流量及扬程的泵,可以不用设置备用泵吗?
2、设置消防泵后,应该设置消防水池,消防水池应设多大的?
3、喷淋系统管网需要设置温压系统吗?
4、喷淋系统设置水泵结合器应设几个?
我的工程在北京,请教各位大师,有点急,方便请速回,或可以发到我的信箱yuangzhou sina.com.cn

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

面积为2000多平米的2层餐厅工程,是否只有二层,为几类建筑工程??

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

1、市政给水能满足消防用水量的情况下可不设消防水泵,至于多少流量和扬程则图纸应该有说明。备用泵像你这种情况一定要设
2、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求(消火栓按2小时、喷淋按1小时计算)
3、小系统可设天面水箱做稳压
4、水泵结合器按10-15L/S设一个
楼主提供的问题有限,所做的只有这些

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

276个喷头,用水总量为:(按1小时要求)30*3600=108T(30为中危险级最小数,单位:l/s)
说明:上述计算式为中危险级,还有楼上所说的建筑物的要求是多少呀??

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

5

楼上的朋友:
怎么说 30L/S 是中危险级最小数?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

6

以下是引用lifeng0916在2005-7-20 15:27:00的发言:1、市政给水能满足消防用水量的情况下可不设消防水泵,至于多少流量...
现在北京有一个简易喷淋系统的规范,设置消防泵的时候可以不用设置备用泵,并且喷淋的用水量可以按30分钟计算,现在我唯一需要知道的是该工程的喷淋系统流量是多少,我不知道怎么计算,还有DN100的管道一般流量是多大

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

7

以下是引用wyn_952228在2005-7-20 16:21:00的发言:276个喷头,用水总量为:(按1小时要求)30*3600=108...
我不太明白楼上说的30为中危险级最小数,我不太明白,是怎么算出来的,能给我提供计算方式吗,谢谢

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

8

你问过当地消防局确定能做简易喷淋系统??
不过你给的条件太少、有含糊不清,,很难断定的

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

9

如果建筑本身属于二类工程以下的话,可以不用喷淋泵,可以直接接市政水,但需要加湿式报警阀。