筑龙首页

稳压泵与增压泵是否有区别?

发表于2005-7-19  3条回复  2219次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

5449zzk

稳压泵与增压泵是否有区别?是否是同一概念?

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

2

稳压泵和增压泵不是一回事,稳压泵一般是为了管网内的压力保持平衡面设置的,一般为变频控制的,而增压泵则是为了保证消防栓扬程而设置,其控制要求没有稳压泵高

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

3

依据楼上的意思,就是消防系统的稳压泵是为了保证消防系统最不利点的静压而设置的,增压泵也就是为保证消防栓扬程而设置的“消防泵”,但其控制要求反而没有稳压泵高?
并且稳压泵一般为变频控制也较少,很少见,一般为电控压力表控制。
希望大家就此问题,能深入展开讨论,澄清概念!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

4

以下是引用5449zzk在2005-7-20 8:58:00的发言:依据楼上的意思,就是消防系统的稳压泵是为了保证消防系统最不利点的静压而设...
电控压力表也是返回信号给变频控制器,电气控制中稳加比加大扬程难度大得多

点赞 (0)     点评(0)      举报

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!