liuxu0538 发表于2015-05-05 7357人浏览 41人跟帖  

GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 实施指南.rar

最新回复:gooodo  2021-01-21  

薄暮晨光123 发表于2021-08-16 257人浏览 2人跟帖  

消火栓(箱)安装消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。4)消火栓箱门易打开,开启角...

最新回复:双星月  2021-08-16  

一尾大狍子 发表于2018-07-04 1090人浏览 2人跟帖  

7.1 系统选择7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。7.1.2 室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。7.1.3 室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。7.1.4...

最新回复:caiqianfu  2019-12-31  

马菁菁7 发表于2019-07-02 1454人浏览 1人跟帖  

为什么这个地方没有设置消火栓,这是一个11层的建筑,截图部分为2层,其他楼层均设置消火栓了,为什么这里没有?

最新回复:xiaohei08  2019-07-03  

四叶草飞 发表于2017-08-30 3035人浏览 1人跟帖  

2007年新建一个园区,园区采用生产和消防合用管网,一次水池2000m3,其中包含1000m3的消防用水。采用恒压供水(管网末端不低于0.2MPa),3台同型号水泵(流量144m3/h,扬程42m)供水,目前生产用水约100m3/h,1台泵启动。当出现...

最新回复:jz052lj  2018-12-28  

喵了个狗 发表于2018-07-04 1393人浏览 1人跟帖  

5.2 高位消防水箱5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,...

最新回复:卡卡诺  2018-07-04  

卡卡诺 发表于2018-07-04 1052人浏览 1人跟帖  

最新回复:卡卡诺  2018-07-04  

一尾大狍子 发表于2018-07-04 1571人浏览 1人跟帖  

7.4 室内消火栓7.4.1 室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求: 1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内; 2...

最新回复:一尾大狍子  2018-07-04  

一尾大狍子 发表于2018-07-04 1236人浏览 1人跟帖  

7.3 室外消火栓7.3.1 建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流...

最新回复:一尾大狍子  2018-07-04  

喵了个狗 发表于2018-07-04 1029人浏览 1人跟帖  

5.3 稳压泵5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; 2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定: 1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统...

最新回复:喵了个狗  2018-07-04  

喵了个狗 发表于2018-07-04 981人浏览 1人跟帖  

4.1.1 在城乡规划区域范围内,市政消防给水应与市政给水管网同步规划、设计与实施。4.1.2 消防水源水质应满足水灭火设施的功能要求。4.1.3 消防水源应符合下列规定: 1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用...

最新回复:喵了个狗  2018-07-04  

喵了个狗 发表于2018-07-04 1065人浏览 1人跟帖  

5.5.1 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1 消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2 消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消...

最新回复:喵了个狗  2018-07-04  

喵了个狗 发表于2018-07-04 1264人浏览 1人跟帖  

在《消防安全技术综合能力》的消防设施检查部分,会出一些考题:给您一张图,让您说出错误的地方。看了下面这些错误安装及说明,应该对您考试有所帮助。建议收藏,如果您觉得这有用,请分享到朋友圈,分享也是一种支持!

最新回复:喵了个狗  2018-07-04  

喵了个狗 发表于2018-07-04 983人浏览 1人跟帖  

在《消防安全技术综合能力》的消防设施检查部分,会出一些考题:给您一张图,让您说出错误的地方。看了下面这些错误安装及说明,应该对您考试有所帮助。建议收藏,如果您觉得这有用,请分享到朋友圈,分享也是一种支持!

最新回复:喵了个狗  2018-07-04  

胡桃皮夹子 发表于2018-05-18 2755人浏览

室内消火栓和室内消火栓箱,这是很多人纠结不清的概念。室内消火栓室内消火栓是安装在室内消防管网上,带有阀门的栓体,打开阀门以后,通过消防接口、水带、水枪等设施供水灭火。室内消火栓箱消火栓箱包括了箱体、室内消火栓、消...

最新回复:胡桃皮夹子  2018-05-18  

一尾大狍子 发表于2018-04-12 1293人浏览 1人跟帖  

消防安全现场检查八大要点!安全出口和消防通道应符合下列要求:  (1)厂区、库区消防通道应畅通,严禁占用消防通道。厂区、库区主要入口处应设置平面示意图。  (2)车间、库房、办公及其他建筑物内各部位安全出口和疏散标志齐...

最新回复:lwmissyou  2018-04-13  

心有言希 发表于2018-04-03 1027人浏览

一、高层建筑消防设计1、在高层建筑内应控制使用双阀双出口消火栓代替两组单阀消火栓。《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位。”在某些条形高层建筑中,其端部是否可以采用双阀双出口消...

最新回复:心有言希  2018-04-03  

冰布卡 发表于2018-04-02 851人浏览

消火栓给水系统验收12大通病及防治  1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。  2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力...

最新回复:冰布卡  2018-04-02  

杰同学 发表于2018-04-02 855人浏览

型号介绍消防给水系统相信大家都见过在公路边上这些红色的小桩子,这就是消火栓的一种,它属于整个消火栓给水系统的一部分。消火栓是一个十分重要的消防产品,但是它不是独立存在的,在它背后隐藏了许多大家平时看不到的东西,这...

最新回复:杰同学  2018-04-02  

暖通前程 发表于2018-01-18 1224人浏览 2人跟帖  

民用建筑室内消火栓系统设计与建筑高度有关根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014整理编纂一、住宅建筑设置消火栓的起点高度(8.2.1条第2款): 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑应设置室内消火栓;二、只设置干式消...