关于给水管道管道支架的工程量计算问题

发表于2010-03-15     7020人浏览     9人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-03-17 03:30:24

 发表于2011-02-23   |  只看该作者      

2

同求

奖励      

  • 奖励于 2011-02-25 17:59:29

 发表于2011-02-25   |  只看该作者      

3

室内管道安装定额已经包含支吊架的量。如果你非要计算的话,可以按照图集计算每一个支吊架的重量,然后根据规范多长距离一个计算即可。。

奖励      

  • 奖励于 2011-02-25 18:01:56

 发表于2011-02-25   |  只看该作者      

4














以下是引用片段:

以下是引用lingcimi在2011-2-25 9:51:00的发言:

室内管道安装定额已经包含支吊架的量。如果你非要计算的话,可以按照图集计算每一个支吊架的重量,然后根据规范多长距离一个计算即可。。






 


呵呵,不要误导别人啊!!


全统安装定额第8册室内给水管道安装子目,管径<=DN32的,包含了管卡的含量,如果是支架,可以换算的;管径>DN32的,要分别计算支吊架的了。第6册和第7册管道安装,其支吊架都要另外计算的。楼主还是先看看个章节的说明和个子目的工作内容吧。


不知回答的对否,请楼上的朋友斧正。

奖励      

  • 奖励于 2011-02-26 00:39:34

 发表于2011-04-01   |  只看该作者      

5

现在都用03消耗量定额了吧?

奖励      

  • 奖励于 2011-04-01 23:06:23

 发表于2011-04-18   |  只看该作者      

6

管径<=DN32的管子定额中以经包含,不可以重复计算;管径>DN32的管子定额中不含支架的,现实中管道支架的计算没有统一的算法,都算不精准,每个支架都去计算太复杂了,而且要对现场施工很懂才行,目前都是估算:


本人计算法:>DN32的管子长度全加起来,按每5米一个支架,个/5Kg,算出来支架的重量;


支架的计算是个盲点,懂的人真的不多,就算算的不准确也没人来反驳.呵~!


 

奖励      

  • 奖励于 2011-04-19 03:11:49

 发表于2011-10-07   |  只看该作者      

7

 钢管管道支吊架最大间表
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
保温管 2 3 3 3 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5
支架最大间距(m)
不保温管 3 3 4 4 5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12
2)、冷水PP-R管支架间距
公称外径 dn 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160

横管间距(mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1550 1800

立管间距(mm) 900 1000 1100 1300 1600 1800 2000 2200 2400 2800

热水PP-R管支架间距
公称外径 dn 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160

横管间距(mm) 300 350 400 500 600 700 800 1200 1300 1400

立管间距(mm) 400 450 520 650 780 910 1040 1560 1700 2000

奖励      

  • 奖励于 2011-11-03 19:10:40

 发表于2011-10-10   |  只看该作者      

8

楼上正解,管道支架间距按楼上的计算,因为你是提施工的工程量计划,不是预算。

奖励      

  • 奖励于 2011-10-10 17:37:16

 发表于2011-10-25   |  只看该作者      

9

计算支架首先要熟悉钢材!

奖励      

  • 奖励于 2011-10-25 16:57:10

 发表于2011-10-31   |  只看该作者      

10

以下是引用片段:
以下是引用zxd19711224在2011-10-7 9:30:00的发言: 钢管管道支吊架最大间表
根据这个自己算吧,没有固定比例的