室内管道安装定额已经包含支吊架的量。如果你非要计算的话,可以按照图集计算每一个支吊架的重量,然后根据规范多长距离一个计算即可。。 |
呵呵,不要误导别人啊!! 全统安装定额第8册室内给水管道安装子目,管径<=DN32的,包含了管卡的含量,如果是支架,可以换算的;管径>DN32的,要分别计算支吊架的了。第6册和第7册管道安装,其支吊架都要另外计算的。楼主还是先看看个章节的说明和个子目的工作内容吧。 不知回答的对否,请楼上的朋友斧正。 |
管径<=DN32的管子定额中以经包含,不可以重复计算;管径>DN32的管子定额中不含支架的,现实中管道支架的计算没有统一的算法,都算不精准,每个支架都去计算太复杂了,而且要对现场施工很懂才行,目前都是估算: 本人计算法:>DN32的管子长度全加起来,按每5米一个支架,个/5Kg,算出来支架的重量; 支架的计算是个盲点,懂的人真的不多,就算算的不准确也没人来反驳.呵~!
|
钢管管道支吊架最大间表 公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 保温管 2 3 3 3 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5 支架最大间距(m) 不保温管 3 3 4 4 5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12 2)、冷水PP-R管支架间距 公称外径 dn 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 横管间距(mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1550 1800 立管间距(mm) 900 1000 1100 1300 1600 1800 2000 2200 2400 2800 热水PP-R管支架间距 公称外径 dn 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 横管间距(mm) 300 350 400 500 600 700 800 1200 1300 1400 立管间距(mm) 400 450 520 650 780 910 1040 1560 1700 2000 |
楼上正解,管道支架间距按楼上的计算,因为你是提施工的工程量计划,不是预算。 |