带水封的厨房地漏,还需要加存水弯吗?

发表于2007-11-29     10857人浏览     15人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-11-29 17:37:02

 发表于2007-11-29   |  只看该作者      

2

要加,规范上好像没有具体要求,不过实际工程中都要做。
厨房现在一般不设地漏了。

奖励      

  • 奖励于 2007-11-29 20:59:33

 发表于2007-11-29   |  只看该作者      

3

以下是引用lygang在2007-11-29 9:37:00的发言:带水封的厨房地漏,还需要加存水弯吗? 设计图纸上有,但我一直觉得可以不加...
带水封的厨房地漏,不需要加存水弯的,但注意水封高度不得小于50mm,存水弯其实就是起的水封的作用,不需要重复设置的,这在规范中有明确说明的

奖励      

  • 奖励于 2007-11-30 05:39:37

 发表于2007-11-29   |  只看该作者      

4

谢谢2位朋友的帮助!我还是好好看看规范先 是哪本规范呢?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-30 06:52:46

 发表于2007-11-30   |  只看该作者      

5

验收规范中就有的,通常情况下,像地漏、座便器、洗涤盆等自带有水封或存水弯的,可以不再加设存水弯

奖励      

  • 奖励于 2007-11-30 23:19:21

 发表于2007-11-30   |  只看该作者      

6

存水弯就是起水封作用的,如果厨房地漏带有水封,按理说就不用加存水湾了,但对我们做工程的都是按设计或业主的要求去做的,当然我们可以提出自己的合理化建议,若是业主不同意我们照做就是,这就是现实

奖励      

  • 奖励于 2007-12-01 06:59:43

 发表于2007-12-02   |  只看该作者      

7

以下是引用水奴在2007-11-29 13:00:00的发言:要加,规范上好像没有具体要求,不过实际工程中都要做。厨房现在一般不设地漏了。...
厨房现在一般不设地漏了?如果发生自来水漏水,室内就会被水泡了.设计院和开发商在省钱。

奖励      

  • 奖励于 2007-12-03 00:34:00

 发表于2007-12-13   |  只看该作者      

8

这个实际上不需要寻求规范的支持,因为地漏的水封与存水弯的功能都是为了隔臭气.两者的原理都是利用虹吸作用排水,两者同时使用反而使虹吸效果变弱,如果业主坚持用存水弯,那只能采用无水封地漏与之相配套,并向业主申报增加存水弯的签证.因为定额编制是按不带存水弯考虑的.

奖励      

  • 奖励于 2007-12-13 22:33:43

 发表于2007-12-17   |  只看该作者      

9

各位,可否考虑过水封地漏存水过少,容易蒸发,而反臭呢?时间生活中,我可是有所体验.

奖励      

  • 奖励于 2007-12-17 16:52:37

 发表于2007-12-17   |  只看该作者      

10

向与楼上一样担心的用户提供一点建议:如房间将长时间无人居住,可以先将所有洁具的下水口通水(不仅是地漏),以保证其存水弯(水封)有足够的水封闭臭气.再将所有洁具的下水口用现成的材料密封(塞子等),特别注意还得将家里的给水总阀给关掉.这样你就可以放心了.