要加,规范上好像没有具体要求,不过实际工程中都要做。 厨房现在一般不设地漏了。 |
以下是引用lygang在2007-11-29 9:37:00的发言:带水封的厨房地漏,还需要加存水弯吗? 设计图纸上有,但我一直觉得可以不加... |
谢谢2位朋友的帮助!我还是好好看看规范先 是哪本规范呢? |
验收规范中就有的,通常情况下,像地漏、座便器、洗涤盆等自带有水封或存水弯的,可以不再加设存水弯 |
存水弯就是起水封作用的,如果厨房地漏带有水封,按理说就不用加存水湾了,但对我们做工程的都是按设计或业主的要求去做的,当然我们可以提出自己的合理化建议,若是业主不同意我们照做就是,这就是现实 |
以下是引用水奴在2007-11-29 13:00:00的发言:要加,规范上好像没有具体要求,不过实际工程中都要做。厨房现在一般不设地漏了。... |
这个实际上不需要寻求规范的支持,因为地漏的水封与存水弯的功能都是为了隔臭气.两者的原理都是利用虹吸作用排水,两者同时使用反而使虹吸效果变弱,如果业主坚持用存水弯,那只能采用无水封地漏与之相配套,并向业主申报增加存水弯的签证.因为定额编制是按不带存水弯考虑的. |
各位,可否考虑过水封地漏存水过少,容易蒸发,而反臭呢?时间生活中,我可是有所体验. |
向与楼上一样担心的用户提供一点建议:如房间将长时间无人居住,可以先将所有洁具的下水口通水(不仅是地漏),以保证其存水弯(水封)有足够的水封闭臭气.再将所有洁具的下水口用现成的材料密封(塞子等),特别注意还得将家里的给水总阀给关掉.这样你就可以放心了. |