 发表于2007-11-08   |  只看该作者      

2

1.哪些管道做保温按设计图纸。
2.防腐刷漆垫层内一般不做,看图纸。
3.有些管道的立卡是成品,支架重量得根据实际情况。

奖励      

  • 奖励于 2007-11-09 00:29:35

 发表于2008-01-10   |  只看该作者      

3

1.做不做保温要看设计要求
2.如果垫层内的管道为钢管,最好作防腐,其他管道要看图纸设计
3.管件消耗量在套定额是已含,支架DN32一下定额已含,DN32以上另套定额

奖励      

  • 奖励于 2008-01-10 22:34:00

 发表于2008-01-11   |  只看该作者      

4

大家好! 以前一直搞土建,现在开始接触安装预算,1、请问大家在给排水管道中那些管道需要做保温?(除热水管外,给水管、排水管用不用做,防结露,垫层内的管道用不用做,明装管道外,管道井内的需要吗?)
2、做管道防腐、刷漆时,敷设在垫层内的管道用做吗?
3、做预算时立管的卡件(大于32)折成重量和水平支架一起计算吗?有没有经验公式如每米大概用支架多少千克?
回答:1、那些需要做保温需根据设计说明,热水管道,给水管道,消防管道一般也要做保温。保温不光是防冻,如热水保温也能防止热量损失。设计图纸是施工和做预算的依据。
2、做管道防腐、刷漆时,敷设在垫层内的管道用不用做防腐也需根据设计说明,根据经验,我认为应该做防腐,垫层能的管道也能生锈,而且腐蚀后不易更换。
3、管卡是单独做预算的,根据件或个。根据经验DN32的管水平或立管3~5米一个,DN50的管道每4~6米一个等等,管道约粗,间距约大,单在管道端头处必须设立一个管卡,如有补偿器,其两端必须设立导向管卡。

奖励      

  • 奖励于 2008-01-12 00:23:23

