一、管廊内管道设计原则

1. 预配管:在正式配管开始前,需要对主要热力管道进行应力分析,因此需要将所有的热力管道(包括冷管道)进行预先配管,以便提出预配管单线图,供应力专业计算。

2. 补偿器的形式:在预配管过程中选定管道的补偿器形式,主要形式有波纹管补偿器、套筒补偿器、方型补偿器、自然补偿。

3. 补偿器的选择:根据管线的预配管走向及布置,选定管线的热补偿形式。

4. 管廊的布置:在预配管之前,根据总平面布置图,确定管廊的布置及形式,如桁架式管廊、梁式管架、门型管架、独立柱式管架等。

5. 固定点的确定:初步确定固定点的位置,以便布置管道,进行应力分析。在应力分析完成后,再最后调整固定管架的位置,提出土建的管廊条件。

6. 固定点弹性力的确定:根据所有热力管线的应力分析结果,综合所有应力管线的弹性力,确定固定管架的水平推力(轴向、侧向)。

7. 管廊垂直荷载的确定:根据管廊上管道的布置及每条管线输送介质的特性,计算(或查表)出每条管线的垂直荷载并合计出总荷载,预留20%的裕量。在提出垂直荷载时,应同时提出最大管道的保温外径,以供土建专业核算管廊的风雪荷载。

8. 总图条件:管廊的布置图,包括管架的详细尺寸、标高。

9. 土建条件:管廊的布置图、带管道布置详细尺寸的断面图、相对标高、绝对标高、固定管架的水平推力(轴向、侧向)、

管廊垂直荷载、管廊的预留荷载等。

二、管廊内管道避让原则

  1. 小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。

   2. 分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。

   3. 有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。

   4. 给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。 

   5. 常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。 

   6. 低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。

   7. 气体管让水管:水流动的动力消耗大。

   8. 金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。

   9. 一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。

   10. 阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。

   11. 施工简单的避让施工难度大的。

   12. 工程量小的让工程量大的。

   13. 技术要求低的管线让技术要求高的管线。

   14. 检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的。

   15. 非主要管线避让主要管线。

   16. 临时管线避让永久管线。

   17. 新建管线避让已建成的管线。

三、管廊内管道的敷设方法

1. 管道的布置原则

(1)大口径或充满液体的工艺、公用工程管道应靠近管架柱子布置。

(2)小直径、气体管道及公用工程管道宜布置在管架中间。

(3)工艺管道应按流程布置在与管架相接的厂房一侧。

(4)需设置П形补偿器的高温管道,应布置在管架上层靠近柱子处,最热最大的管道布置在最外侧。

(5)双层或多层管架,热管道、气体管道、公用工程管道、火炬管道、泄压管道、仪表槽架及电缆槽架宜布置在上层;一般工艺管道,腐蚀性介质管道、低温管道宜布置在下层。

(6)低温管道、液态烃管道不应靠近热管道。

(7)管架上应考虑装置远期的发展,留有30%的余量。

(8)补偿器的位置一般宜放在两固定点的中间位置,这样放置可避免补偿器一侧管道位移过大,运行时管托易掉炕。

2. 管道支座的设置

(1)不超过允许跨距。

(2)尽量设在直管段,避免在小半径弯头,支管连接点等局部应力较多的部位设置支点。

(3)刚性支吊架应设在沿支承方向上管道位移为零或要求为零的位置上。

(4)支座或支架应尽可能靠近阀门、法兰或重管件,但不要对它直接支承。

(5)导向支座不宜过分靠近弯头和支管连接部位,否则可能增加管系应力或支承系统荷载。

(6)对需考虑热应力和振动问题的管道,应进行热应力和动态分析计算,并根据分析结进行调整支座或管架位置。

(7)冷管道、特殊材质管道的支座应选用卡箍型的支座,这样选用可以避免支座需要用特殊材质问题,只需在管道与卡箍之间加石棉垫即可。

3.支护方案

a.供水、消防、排水和热水管道支架

采用重型装配式管道成品重型和U型装配式支吊架:由横向和纵向两种支架,之间通过连接扣件相连,并分别于管廊墙面和地面采用预埋槽道T头螺栓连接方式和后扩底锚栓固定,最大承重荷载根据管道荷载计算选用合适的截面槽钢。

应用产品:装配式支吊架系统、抗震支撑系统、锚固系统


城市地下综合管廊内管道设计与敷设_2

供水、排水和热水管道重型装配式支架、抗震支撑和控制电缆装配式支架、抗震支撑,采用预埋槽钢和后扩底锚栓与混凝土结构的连接。

b.给水、再生水管道

两种支撑方案,用水泥块支撑、综合支架组装支撑。

给水、再生水管道可选用钢管、球墨铸铁管、塑料管等。接口宜采用刚性连接,钢管可采用沟槽式连接。

城市地下综合管廊内管道设计与敷设_3

水泥块支撑

城市地下综合管廊内管道设计与敷设_4
 

综合支架组装支撑

c.热力管道支撑

支撑形式为水泥块支撑。

热力管道应采用钢管、保温层及外护管紧密结合成一体的预制管;

管道及附件保温结构的表面温度不得超过50℃;

当同舱敷设的其他管线有正常运行所需环境温度限制要求时,应按舱内温度限定条件校核保温层厚度;

当热力管道采用蒸汽介质时,排气管应引至综合管廊外部安全空间,并应与周边环境相协调。