一、排水系统安装要点

高层建筑立管排水系统需要具有以下功能:

1、排水流畅,不堵不漏,排水能力最大化。

2、排除气体,降低正压,补充空气,减少负压,防止排水管道系统中的气压波动过大,破坏卫生器具的水封,防止有害气体聚集污染室内环境。

常用的立管排水系统为设有专用伸顶通气立管的双立管系统,采用H管将排水立管和通气立管相连接贯通。

二、铸铁管排水立管排水能力

设有通气系统的铸铁排水立管最大排水能力

铸铁排水管道安装-QQ截图20180408100709.png

 

四、球墨铸铁管道优缺点

     具有机械性能良好,防腐性能优异、延展性能好、密封效果好、安装简易、柔性抗震、耐受力强、重量轻、低噪音等特点。

  

五、施工流程

预埋预留——支架制作安装——选定尺寸——断管——上管——紧固——灌水试验——检查验收

 

六、W型排水管道立管安装

1、把胶圈套入端口上至胶圈内限位环处,将限位环上面部分胶圈做180°外翻转至下面。

2、安装立管时,先将管段吊正对准下层承口将管端插入,不可摇动挤入,用力应均匀。

 

 

铸铁排水管道安装_3

 

3、将要连接的管或件置于其上,把翻转下来的胶圈再复位,使两个连接管或件的端口都紧贴胶圈套筒内的限位环。

 

      

铸铁排水管道安装_4

 

4、将柔性卡箍拉回到橡胶圈上,是两边平整对好。再拧紧卡箍上的螺栓,使柔性卡紧箍带紧固到位即可,防止紧力过大,螺栓打滑。

 

 

铸铁排水管道安装_5

铸铁排水管道安装_6

  

 

(W型管道局部完成图)

 

七、B型排水管道立管安装

1、在支管两端插口上分别画好插入深度标准线,插入端进入承口的长度应小于深度约5mm。

2、将胶圈套入支管插口,胶圈上缘与插口上的插入深度标志线对其。

铸铁排水管道安装_7

3、将直管插口端插入承口内。

铸铁排水管道安装_8

 

4、装入螺栓,紧固螺栓时对角交叉进行,逐个逐次逐渐均匀紧固,使胶圈均匀受力。

铸铁排水管道安装_9

 

5、检查管道安装是否正直,做适当调整。

 

 

八、排水管道的冲水实验

排水管道安装完毕后,应进行冲水实验,以检查安装质量是否合格。

实验时,先将排出管外端及底层地面上各承接口堵严,然后以一层楼高为标准往管内注水,满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏即为合格。

 

九、一般排水管安装

1、在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。

2、在连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。

3、在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。

4、污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。

 

十、注意事项

1、污水管道的布置应减少不必要的转角和弯折,尽量采用直线连接。

2、污水管道立管不能直接穿越卧室、病房等对卫生需求较高的房间。

3、明装管道应尽量靠近沿着墙、梁、柱进行设置,保持整体美观。

4、管道的安装位置应留有足够的位置来进行后期的拆换管件和进行维修处理和清扫。

 