排水检查井按有地下水施工如何处理

发表于2014-05-14     5019人浏览     8人跟帖     总热度:467  

标签: 检查井施工
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2014-05-19     可参见《排水检查井》(06MS201 -3/5)第4.1条砖砌检查井用于无地下水的地区。可见标准图中钢筋混凝土材料的检查井自然用于有地下水的地区。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-14 12:40:15

 发表于2014-05-14   |  只看该作者       筑龙币+5

2

设计说明里说所有雨污水检查井均按有地下水处理,具体做法参考图集06ms201-3。

点评+1

  • 发表于 2014-05-16     图集里没有说明如何处理

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-16 19:59:35

 发表于2014-05-16   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   songyong1  发表于  2楼   2014-05-14  设计说明里说所有雨污水检查井均按有地下水处理,具体做法参考图集06ms201-3。
图集里没有说明如何处理

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-16 19:59:45

 发表于2014-05-16   |  只看该作者      

4

呵呵,排水检查井按有地下水施工如何处理_1

点评+1

  • 发表于 2014-05-17     什么意思?

奖励      

  • 奖励于 2014-05-16 19:59:54

 发表于2014-05-17   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   黑色白色  发表于  4楼   2014-05-16  呵呵,
什么意思?

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-19 08:11:24

 发表于2014-05-19   |  只看该作者       筑龙币+5

6

点评   wmtkci  发表于  1楼   2014-05-14  设计说明里说所有雨污水检查井均按有地下水处理,具体做法参考图集06ms201-3。但是图集里直说了检查井分有、无地下水两情况,并没有说有地下水时怎么处...
可参见《排水检查井》(06MS201 -3/5)第4.1条砖砌检查井用于无地下水的地区。可见标准图中钢筋混凝土材料的检查井自然用于有地下水的地区。

点评+1

  • 发表于 2014-05-20     多谢解答,这个说明我也看到了。但是现在我看到的好几个市政项目,设计的是砖砌检查井,但是说明里写了所有检查井均按有地下水施工,可是并没有写有地下水怎么施工。因此我有点迷惑,到底有地下水施工采取什么处措施,是否有一个标准或者有几种选择,通常的处理方法是怎样的。这种情况设计应该写明如何施工吗。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-05-19 13:59:32

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   hzm430608  发表于  6楼   2014-05-19  
多谢解答,这个说明我也看到了。但是现在我看到的好几个市政项目,设计的是砖砌检查井,但是说明里写了所有检查井均按有地下水施工,可是并没有写有地下水怎么施工。因此我有点迷惑,到底有地下水施工采取什么处措施,是否有一个标准或者有几种选择,通常的处理方法是怎样的。这种情况设计应该写明如何施工吗。

点评+1

  • 发表于 2014-05-20     不用,你写到按那个图集就可以了,他们自己查。
     
    现在我们这边的检查井都不用砖砌了

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-20 22:04:25

 发表于2014-05-20   |  只看该作者      

8

点评   wmtkci  发表于  7楼   2014-05-20  
不用,你写到按那个图集就可以了,他们自己查。 现在我们这边的检查井都不用砖砌了

 发表于2019-10-24   |  只看该作者       筑龙币+10

9

一般地质情况下,砖砌检查井用于无地下水地区,混凝土或预制混凝土砌块检查井用于有地下水地区;在有湿陷性的又有地下水的情况下,要结合湿陷性黄土排水图集(第3.1条规定砖砌井用于非自重湿陷性黄土地区,钢筋混凝土井用于非自重及自重湿陷性黄土地区,不适用于有地下水的地基)综合考虑。