排水管道安装须做3个试验,以确认管道的工作性能,同时对管道的施工质量予以肯定及认可,是不可缺少的检测手段。

排水管道安装前的三个试验_1

闭水试验

闭水试验的目的在于检查管口是否有渗漏,以便对缺陷及时予以处理。闭水试验仅用于埋地管道,从立管检查口注以清水,观察15 min,以液面不下降、无渗水为合格。检查每个接口且将管子四周土清除干净,以确认其真实性,做到万无一失。

排水管道安装前的三个试验_2

满水试验

满水试验又称盛水试验,其目的在于检查卫生设备的严密状况。具体做法是打开每层的水龙头,观看卫生设备接口有无渗漏。当水流与卫生设备溢流孔平齐时,关闭水嘴,再查看脸盆接口密封情况。对于坐便器则应用手感受其周围的密封胶是否有潮湿、洇水痕迹。对于小便斗应查看下水口密封是否严密。

排水管道安装前的三个试验_3

通球试验

通球试验的目的是检查排水管的畅通状况。将水球或尺寸合适的乒乓球投入立管检查口,使之从室外检查井排出后捞出,表明管道畅通无阻。若水球没有随水流流出,则重新扔球进行试验,直至合格。规范要求:通球率应为100%,即合格率为100%,否则,须找出堵塞部位予以修复后重新试验。

三个试验是排水管道施工的重要检查手段,管工应充分重视,监理人员要随时督促,使工程质量迈上新台阶。