筑龙首页

[分享]室外给水管道设备安装施工工艺

发表于2018-06-13    1943人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

胡桃皮夹子

室外给水管道设备安装施工工艺_1

1、范围

  本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。

室外给水管道设备安装施工工艺_2
2、施工准备

  2.1材料设备要求

  2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。

  2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。

  2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。

  2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。

  2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。

  2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。

  2.2主要机具:

  2.2.1机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。

  2.2.2工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。

  2.2.3其它:水平尺、钢卷尺等。

  2.3作业条件:

  2.3.1管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。

  2.3.2管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。

  2.3.3管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。

室外给水管道设备安装施工工艺_3

3、操作工艺

  3.1工艺流程:安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗

  3.2根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

  3.3管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。

  3.4把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。

  3.5根据铸铁管长度,确定管段。