[分享]城市给水管网消防给水系统设计原则探讨

发表于2018-04-19     1416人浏览     2人跟帖     总热度:54  

城市给水管网消防给水系统设计原则探讨_1
城市给水管网消防给水系统设计原则探讨
摘要:分析了城市供水压力和周期性变化,结合国内外有关规范,提出直接利用城市自来水作为消防水源的有效压力,并给出消防水泵直接从城市给水管网吸水的消防给水系统设计计算原则。
关键词:给水管网;消防水泵;流量
前言:消防水泵直接从城市给水管网吸水的消防给水系统国内外均有工程实例和规范规定[1-4],文献[1]、[5]给出了城市自来水直接向消防系统供水时压力和流量的确定方法。但在工程实践中,工程技术人员大都依据《高层民用建筑设计防火规范》[4]7.5.5条规定" 当市政给水环形干管允许直接吸水时,消防水泵应直接从室外给水管网吸水。直接吸水时,水泵扬程计算应考虑室外给水管网的最低水压,并以室外给水管网的最高水压校核水泵的工作情况" 。由于最低和最高压力很难确定,大都依据经验来确定,没有具体的设计计算原则。本文试图根据国内工程实践经验和有关规范规定,以及城市供水的变化等,提出消防水泵直接从城市给水管网吸水的消防给水系统设计计算原则。
1城市自来水压力的变化影响因素
1.1周期性变化因素城市自来水的水压和水量因时间的变化而变化,主要与作息时间和居民生活工作习惯有关,包括日变化周期、周变化周期和年变化周期。
我国规定城市自来水的水压不应低于0.14MPa[6]。日变化周期主要是生活习惯的原因造成,一天之内的用水变化有两个高峰,一是早上6点到8点,二是17点到21点,由于用水量的变化,造成了水压的变化。城市用水的第二个周期是一周内的用水变化,一般周一到周五用水情况基本相同,而周六、周日很多企事业单位休息,居民用水不像上班时那样集中,加之居民洗涤用水量大,造成用水与平时用水的不同。文献[7]也提出了一日的变化和一周的变化两个周期对供水系统的影响,并决定系统供水泵的选择。城市供水系统的第三个周期是一年之内因季节的不同造成了季节之间的用水不同,一般夏季用水高于其他季节,冬季用水量相对较少。
过去,城市用水高峰时水压通常要低一些。我国20世纪80年代这个问题还很严重,很多6层的居民楼在夏季用水高峰期无水。近年来自来水公司为提高供水的保证率做了大量的工作,相对于过去水压稳定,而且有了较大幅度地提高,但仍然存在水压的周期波动。
1.2其他影响因素影响城市自来水压力变化的因素还有管道内部阻力变化和城市自来水管网新增客户用水量增加等。
城市自来水压力随着使用年限增加,其管道内部结垢使管径减少,造成管道阻力增大,在消防用水时,水压会降低。随着时间的推移,城市自来水管网新增客户或因生活水平的提高而使用水量增加,也会使水压下降。
总之,上述城市自来水的压力是变化的,因此,在工程实践中应考虑这个因素。水压周期波动会引起供水的不稳定,由于供水的不稳定,有可能使消防时的供水达不到设计强度,导致灭火失败。因此,满足消防供水的压力是消防设计的根本。
2消防水泵直接从城市自来水管网吸水的有效压力和流量确定
目前,我国消防设计规范[4][8]关于常高压消防给水系统的有关规定是:如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大,且在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m ;在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm 、长度120m 的麻质水带,每支水枪的计算流量不应小于5L /s 。在实际工程中该条文很难操作。文献[4]中7.5.5条仅给出了一般原则,在实际工程中也不宜操作,原因是没有具体的设计计算方法。目前国内设计手册[9-12]都没有给出可实施的设计计算步骤和方法措施。文献[1]给出了按静压的0.7~0.9的系数进行计算,但同样没有给出具体的设计计算步骤,因此有必要进一步研讨其设计计算原则。
2.1城市自来水直接作为消防给水的压力和流量确定文献[1]、[5]介绍了美国FM 保险公司的具体规定,通常是在消防接管处附近的2个相邻的城市消火栓来测量城市自来水的压力和流量,然后通过计算确定在设计流量下的压力是否满足系统设计要求。
消火栓的出流量Qa 按式(1)计算:式中:Q 。Qa =2.108Cdj2Pv1/2(1)式中:Qa--测试余压时的流量(流量测试消火栓在流速测试管测试的流动压力为Pv 时的流量) ,L /min ;C--消火栓栓口出流系数(通常根据栓口与消火栓外壳的连接方式确定,当为圆角时,C =0.9;当为直角时,C =0.8;当有突出部位时,C =0.7,为保险起见,C 系数在每种情况下均降低0.1) ;dj--室外消火栓栓口直径,通常为65mm ,80mm 和100mm ;PV--流量测试消火栓在流速测试管测试的栓口动压,MPa 。
根据上述试验和计算公式,可计算出城市自来水的静压力和余压下的流量,并根据式(2)进行计算:PT=Ps-(PS-Pr)(Qa/QT)(2)式中:PT--城市自来水与消防给水系统接口处的压力,MPa ;Ps--消火栓的测试静压(即邻近消火栓不出水时的压力) ,MPa ;Pr--邻近消火栓出流时,测试消火栓的剩余压力,MPa ;QT--自动喷水系统需要的城市自来水的出流量,L /min 。
通过式(2)可以绘制出城市自来水的供水压力流量曲线,并求出1.5倍设计流量时的压力是否满足额定流量下压力的65%,从而确定城市自来水压力能否满足消防给水系统的压力和流量的要求。目前,我国还没有相应的城市自来水作为消防时的压力和流量测试方法和规范,考虑到城市自来水压力周期性变化的因素,在城市自来水直接作为消防水源时应考虑折减系数或以实测数据为依据。文献[1]建议取当地静压的0.7-0.9倍作为城市自来水直接作为消防用水的压力依据。在老城区,通常管网管径偏小,系数宜为0.7,而在新建区域,因给水管径足够大,当从不小于DN400的给水干管上接管时,建议采用0.9的系数。具体可按式(3)计算。PR=κp0(3)式中:PR--城市自来水与消防给水系统接口处消防时的实际使用压力,MPa ;P0--城市自来水与消防给水系统接口处的静压力,MPa ;κ--系数,建议取0.7~0.9。
2.2设计计算原则消防水泵直接从城市给水管网吸水,其室外消防给水一般也由城市给水管网直接供水,此时根据文献[8]8.1.3条" 如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.10MPa" 的规定,当消防水泵直接从城市给水管网吸水时,一是城市自来水直接作为消防用水,应依据本文3.1的要求确定室内的消防用水的压力和流量;二是应满足室外消防给水管道上消火栓处的压力不应低于0.10MPa 。
建筑物或小区给水干管与城市给水管网相接处的压力应根据本文3.1提供的方法计算确定,消防水泵吸水口的压力应根据建筑物或小区给水管网的具体情况进行计算,见式(4)。Pp=PR-h1-Z/100(4)式中:Pp--为消防水泵吸水口处的压力,MPa ;h1--城市自来水与消防给水系统接口处至消防水泵吸水口的水头损失(包括沿程和局部水头损失) ,MPa ;Z--消防水泵吸水管中心线在城市自来水与消防给水系统接口处的几何高差,m 。若附近城市给水管网上有消火栓,或小区内消防给水管网上有消火栓,则应验证消火栓处的压力不应小于0.10MPa 。当PR 小于0.10MPa 时,不允许消防水泵直接从城市给水管网吸水,当PR 大于0.10MPa 时,应由式(5)验证消防水泵是否能直接从城市管网吸水。
Px =PR-hx-Zx /100(5)式中:Px--小区最不利室外消火栓处的压力(从地面计算起) ,MPa ;hx--城市自来水与消防给水系统接口处至小区最不利室外消火栓处的水头损失(包括沿程和局部) ,MPa ;Zx--小区最不利室外消火栓地面至城市自来水与消防给水系统接口处的几何高差,m 。当Px(小于0.10MPa 时,不允许消防水泵直接从城市给水管网吸水;当Px 大于0.10MPa 时,允许消防水泵直接从城市管网吸水。
2.3计算举例一建筑面积为5万m2的一类高层办公楼建筑,室内消火栓用水量为30L /s ,室外消火栓用水量为40L /s ,自动喷水灭火系统设计流量为26L /s 。该建筑四周道路上有2条来自不同城市给水环状管网的给水干管,管径分别为DN300和DN400,供水压力约为0.20MPa ,设计建筑室外环状给水管网的管径为DN200,该建筑的室内生活设计秒流量为32L /s ,室内的生活和消防水流量均从10点接出。
室外环状给水管网的距离是:1-2为8m ,2-3为30m ,3-4为40m ,4-5为42m ,5-6为55m ,6-7为65m ,7-8为42m ,8-9为40m ,9-2为90m ,2-10与8-10的距离相等,H1、H2、H3、H4四个消火栓分别邻近3、5、7、8接点。
管网的布置形式有两种,一是自成一个环网;二是与城市给水管网形成一个环网。室外管网(一)室外管网(二) 城市给水干管为DN300和DN400,假设当DN300的城市给水干管不能供水,消防时仅有DN400的城市给水干管供水,根据本文3.2的有关内容,取κ=0.80,根据式(3),室外消防给水管与城市自来水连接处消防时的压力为PR =0.16MPa ,即节点6的压力为0.16MPa 。
四个室外消火栓的流量按每个10L /s 考虑,接点10输出的流量为88L /s ,消防时从节点6输入的流量为128L /s 。室外管网(一)仅有6节点处供城市自来水,管网是1个水源2环的供水环状管网。室外管网(二) 仅有节点6处供城市自来水,系统是一个枝状管网。经计算可知,当系统为自身环状管网时,则计算管网为环状,环状管网的管径为DN200时,即能满足系统最不利点压力0.10MPa 要求。如果采用与城市给水管网形成的环状管网,则计算管网为枝状管网,给水干管的管径为DN250时才能满足室外消火栓最不利点的水压为0.10MPa 。因此,采用自身环状管网时更经济。
3结论
本文首次提出关于消防水泵直接从城市自来水管网吸水的设计原则,一是考虑城市自来水静压乘以0.7~0.9的折减系数后方可作为城市自来水管网的计算压力;二是应保证灭火时室外最不利点消火栓的水压不小于0.10MPa 。当消防水泵直接从城市自来水管网吸水时,建筑物周围或小区设置自身成环的室外给水管网。系统管网设计应经过管网设计计算,否则有可能不满足室外最不利点消火栓的水压不小于0.10MPa 的要求。

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-21   |  只看该作者       筑龙币+10

2

不错不错,消防安全是头等大事.

 发表于2018-05-08   |  只看该作者       筑龙币+10

3

河北大东管道防腐保温工程有限公司,冀东地区最大的管道保温及防腐生产基地,公司注册资金1.01亿元,位于河北沧州市中国管件之都——孟村希望新区、中国管道装备基地—盐山县等管道管件生产基地,交通运输方便,紧邻京沪高速、石黄高速、京沪高铁等路线。

    生产产品:聚乙烯外护套聚氨酯发泡保温管、预制直埋保温钢管、3PE防腐钢管、环氧煤沥青防腐钢管(一布二油、二布三油、一布三油、二布四油、三布五油等)、IPN8710饮水管道内防腐、FBE单双层环氧粉末防腐钢管、钢套钢直埋保温管、钢管水泥砂浆衬里、螺旋管道防腐、2PP/3PP防腐、发泡保温管件、防腐管件等各种管道管件的保温和防腐。

    公司先后参与了山西西山电厂管道保温工程、(大唐发电)邹城市区供热工程、青岛东亿沙子口热电、太原第一,第二热力、西气东输配套管线工程等国内外重点管道工程的钢管保温及防腐、管件保温及防腐等材料的供应。

    公司是国家电力、石油、石化物资定向采购单位之一,主要承接热力公司、集中供热、化工、煤矿、水电建设、石油化工行业所需的各种保温防腐管道及管道配件,产品质量均超过国内同类产品的水平,并得到用户的一致好评和认可,在国际国内享有一定的盛誉。

   河北大东管道防腐保温工程有限公司全体员工正以百倍的信心迎接新机遇、新市场的挑战,真诚地欢迎国际、国内客商的到来! 工程部马建阳,欢迎您的来电:13292775527(同微信)13641222527(同微信)


学啥都会

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

992 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20