[专家答疑]首层排水横干管可否合并?

发表于2014-10-27     4110人浏览     3人跟帖     总热度:50  

目前很多高层废水一根排出管、污水一根排出管、首层一根排出管再加上压力排水的排出管,一栋18层的住宅要有十多根出户排水管

造成楼外无数的污水检查井。很多甲方对此非常不满

由于本人是搞市政的不是搞建水的,所以也不敢过多评论

对于高层建筑,要求底层或者1、2层单排

我有两个问题,目的都是为了减少出户管(排出管)的数量达到减少室外检查井数量的目的:

1、单排的横干管可否在出户之前与排水主横干管(接高层立管的)连接在一起?

2、在室外污废不分流的情况下,废水横干管可否在底层出户前与污水横干管连接?

谢谢专家!


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2014-11-04 12:19:41

 发表于2014-10-28   |  只看该作者       筑龙币+5

2

第一条答复:在现场条件能够满足《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002条件下可以合并。

第二条答复:不可以。

奖励      

  • 奖励于 2014-11-04 12:19:43

 发表于2014-10-28   |  只看该作者       筑龙币+5

3

就算单排也可以汇入一个井里,不会造成无数个检查井。

 发表于2014-11-07   |  只看该作者       筑龙币+5

4

可以的