冷凝水本身水量不大,考虑到高层管道太小扰度大,建议使用PVC75管子或者其他金属管道。
发表于 2014-12-13 对于你这种情况,我们南方一般是立管40,排出管放大一号为50,采用塑料管
管径大小,可查《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》第100页,冷却负荷≤42Kw,DN25;冷却负荷43~230Kw,DN32;冷却负荷231~400Kw,DN40;冷却负荷401~1100Kw,DN50;冷却负荷1101~2000Kw,DN80;冷却负荷2001~3500Kw,DN100;冷却负荷3501~15000Kw,DN125;冷却负荷≥15000Kw,DN150;冷凝水管道宜采用排水塑料管或者热镀锌钢管,并应采取防结露措施。
查看暖通设计规范。有冷凝水管管径参考表的。根据下游冷负荷的大小取值。
点评 水滴不穿 发表于 2楼 2014-09-11 冷凝水本身水量不大,考虑到高层管道太小扰度大,建议使用PVC75管子或者其他金属管道。对于你这种情况,我们南方一般是立管40,排出管放大一号为50,采用塑料管
宁夏 固原 | 给排水
0 关注
12 粉丝
67 发帖
2 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)