[专家答疑]冷凝水管的管径大小

发表于2014-09-11     3395人浏览     4人跟帖     总热度:106  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-11   |  只看该作者       筑龙币+5

2

冷凝水本身水量不大,考虑到高层管道太小扰度大,建议使用PVC75管子或者其他金属管道。

点评+1

  • 发表于 2014-12-13     对于你这种情况,我们南方一般是立管40,排出管放大一号为50,采用塑料管

奖励      

  • 奖励于 2014-12-13 17:13:40

 发表于2014-09-11   |  只看该作者       筑龙币+5

3

管径大小,可查《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》第100页,冷却负荷≤42Kw,DN25;冷却负荷43~230Kw,DN32;冷却负荷231~400Kw,DN40;冷却负荷401~1100Kw,DN50;冷却负荷1101~2000Kw,DN80;冷却负荷2001~3500Kw,DN100;冷却负荷3501~15000Kw,DN125;冷却负荷≥15000Kw,DN150;冷凝水管道宜采用排水塑料管或者热镀锌钢管,并应采取防结露措施。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-13 17:13:50

 发表于2014-09-13   |  只看该作者       筑龙币+5

4

查看暖通设计规范。有冷凝水管管径参考表的。根据下游冷负荷的大小取值。

奖励      

  • 奖励于 2014-12-13 17:13:56

 发表于2014-12-13   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   水滴不穿  发表于  2楼   2014-09-11  冷凝水本身水量不大,考虑到高层管道太小扰度大,建议使用PVC75管子或者其他金属管道。