关于修订内容如下:

8 建筑设备
8.1 给水和排水 8.1.1 民用建筑给水排水设计应满足生活和消防等要求。
8.1.2 生活饮用水的水质,应符合国家现行有关生活饮用水卫生标准的规定。
8.1.3 生活饮用水水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。8.1.4 建筑物内的生活饮用水水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池和水箱的壁板、底板及顶板。生活饮用水池(箱)的材质、衬砌材料和内壁涂料不得影响水质。
8.1.5 埋地生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源,周围2m以内不得有污水管和污染物。8.1.6 建筑给水设计应符合下列规定:
1 宜实行分质供水,优先采用循环或重复利用的给水系统;2 应采用节水型卫生洁具和水嘴;3 住宅应分户设置水表计量,公共建筑的不同用户应分设水表计量;4 建筑物内的生活给水系统及消防供水系统的压力应符合给排水设计规范和防火规范有关规定;5 条件许可的新建居住区和公共建筑中可设置管道直饮水系统。
8.1.7 建筑排水应遵循雨水与生活排水分流的原则排出,并应遵循国家或地方有关规定确定设置中水系统。
8.1.8 在水资源紧缺地区,应充分开发利用小区和屋面雨水资源,并因地制宜,将雨水经适当处理后采用人渗和贮存等利用方式。
8.1.9 排水管道不得布置在食堂、饮食业的主副食操作烹调备餐部位的上方,也不得穿越生活饮用水池部位的上方。
8.1.10 室内给水排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。8.1.11 排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。8.1.12 给排水管不应穿越配变电房、档案室、电梯机房、通信机房、大中型计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间内。
8.1.13 给排水管穿越地下室外墙或地下构造物的墙壁处,应采取防水措施。
8.1.14 给水泵房、排水泵房不得设置在有安静要求的房间上面、下面和毗邻的房间内;泵房内应设排水设施,地面应设防水层;泵房内应有隔振防噪设置。消防泵房应符合防火规范的有关规定。
8.1.15 卫生洁具、水泵、冷却塔等给排水设备、管材应选用低噪声的产品。

点评+1

  • 发表于 2014-05-19     欢迎大家讨论,或把意见直接发到我的邮箱:shiqianjin@163.com

 发表于2014-05-19   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   shiqianjin  发表于  2楼   2014-05-19  关于修订内容如下:8 建筑设备8.1 给水和排水 8.1.1 民用建筑给水排水设计应满足生活和消防等要求。8.1.2 生活饮用水的水质,应符合国家现行...
欢迎大家讨论,或把意见直接发到我的邮箱:shiqianjin@163.com

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

4

第一次和楼主靠的这么近!来学习一下!

点评+1

  • 发表于 2014-05-21     希望大家对国家标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)给水排水专业部分内容根据使用中存在的问题提出宝贵意见!

 发表于2014-05-21   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   爱规范  发表于  4楼   2014-05-20  第一次和楼主靠的这么近!来学习一下!
希望大家对国家标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)给水排水专业部分内容根据使用中存在的问题提出宝贵意见!

shiqianjin

北京 门头沟区 | 给排水

17 关注

366 粉丝

5 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20