1.地下四层:管道穿越非人防外墙时设置刚性防水套管,详见国标02S404(P15),A型;即地下室非人防区外墙预埋刚性防水套管;止水翼环采用10mm厚的钢板加工,翼环高度为110mm;制作预埋按图集02S404进行
2.套管加工时要根据墙的厚度加工,加工好后,要编号与此处墙对应,以方便安装。
3.套管安装时,要固定牢固,内塞麻袋等填料。
4.凡穿越刚性墙之管道,须配合土建预埋防水套管(水池,地下室外墙)或套管(钢筋混凝土墙,板);防水套管参见国标S312,普通套管直径大于所穿管二号;管道穿建筑物基础、梁、剪力墙及楼板时需预埋钢套管,钢套管的尺寸为:排水管穿梁、剪力墙时套管比管道大1号,给水管穿建筑物基础、梁、剪力墙及楼板,排水管穿楼板的套管比管道大2号;消防、喷淋管穿墙、梁、楼板时套管比管大2级;保温管道的套管比母管大四号或者套管比保温层厚度大1号管径。
5.负四层喷淋支干管道穿梁安装,在穿越混凝土梁时须做好套管预埋。
6.立管预留洞时要注意上下一条直线。
7.消防电梯下面的排水管预埋时要注意施工图上要求的坡度。
8. 地下四层因作人防用,管道穿越顶板、围护结构或临空墙时,应设密闭套管(刚性防水套管)。详国标图集07FS02,B型。所有密闭防护套管与主体结构同时施工,对战时安装的管道,其密闭防护套管以5mm厚钢板焊接暂时封堵,同时作防腐处理。
9. 套管预埋工艺流程套管制作→现场放线定位→套管固定、加固→套管内封堵
& 套管制作套管采用焊接钢管,人防通风用大口径密闭套管采用钢板卷制。套管外壁除锈,内壁除锈后刷红丹防锈2道。套管制作要求管口平齐翼环双面满焊,不允许存在气孔、夹渣、未焊透等缺陷。
& 现场放线定位套管部位的坐标与标高必须和设计一致,如有变更必须在预埋前通过监理和甲方由设计部门确定后,按书面通知进行施工。套管预埋的坐标偏差不得大于10㎜,标高偏差不得大于3㎜。
& 套管固定、加固
套管长度与砼墙厚相齐平,套管用电焊与墙板钢筋焊接牢固。套管管径≥114毫米时管周必须用钢筋进行加固焊接。未经监理及甲方许可不得任意切割板墙主筋。排水管道的套管埋设时应向墙外侧放坡,坡度与该排水管道的坡度相一致。
& 套管内封堵预埋时套管内填充聚丙烯泡沫,两端用封箱带封贴严密防止水、泥浆进入。
发表于 2014-05-23 很强大!学习了!楼主这个是
来学习学习!
发表于 2014-05-23 嗯我也想知道啊,我知道的比较模糊,所有想了解全啊
点评 likai00 发表于 2楼 2014-05-23 1.地下四层:管道穿越非人防外墙时设置刚性防水套管,详见国标02S404(P15),A型;即地下室非人防区外墙预埋刚性防水套管;止水翼环采用10mm厚的钢板加...很强大!学习了!楼主这个是
发表于 2014-05-23 我提的问题,别人回答我的啊
点评 aifeih 发表于 4楼 2014-05-23我提的问题,别人回答我的啊点评 likai00 发表于 2楼 2014-05-23 1.地下四层:管道穿越非人防外墙时设置刚性防水套管,详见国标02S404(P15),A型;即地下室非人防区外墙预埋刚性防水套管;止水翼环采用10mm厚的钢板加...很强大!学习了!楼主这个是
发表于 2014-05-23 在建排还有人来灌水,在市政给排灌水都没有,所以我们需努力留住专家,让他们多参与
点评 黑色白色 发表于 7楼 2014-05-23在建排还有人来灌水,在市政给排灌水都没有,所以我们需努力留住专家,让他们多参与点评 aifeih 发表于 4楼 2014-05-23我提的问题,别人回答我的啊点评 likai00 发表于 2楼 2014-05-23 1.地下四层:管道穿越非人防外墙时设置刚性防水套管,详见国标02S404(P15),A型;即地下室非人防区外墙预埋刚性防水套管;止水翼环采用10mm厚的钢板加...很强大!学习了!楼主这个是
具体怎么施工,2楼已经解释了啊
我想你的问题含糊,你还想问管径大小怎么确定吗?
发表于 2014-05-24 恩对啊。呵呵
发表于 2014-05-24 管径大小你要看 有多少人 计算流量 在选择
河南 新乡 | 给排水
999+ 关注
999+ 粉丝
999+ 发帖
492 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)