给排水施工、设计专题活动

发表于2005-02-26     4096人浏览     13人跟帖     总热度:13  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

2

专题一:管道交叉处理
a、给排水管道与其他管线(构筑物)的最小距离
b、管道交叉处理
b1、管道交叉处理原则
b2、管道处理参考方法

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

3

关于对于a点的:
1、相关法规:《室外给水设计规范》(GBJ13-86);《室外排水设计规范》(GBJ14-87)。
2、给水管与其他管线(构筑物)最小净距
3、给水、排水管之间交错处理原则
4、排水管与其他管线(构筑物)最小净距

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

4

希望朋友们能把此专题展开讨论下去~~~~!!

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

5

关于3楼的2给水管与其他管线(构筑物)最小净距点:
城镇给水管道与建筑物(构筑物)、铁路和其他管道的水平净距,应根据建筑物(构筑物)基础的结构、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物的大小及有关规定确定。一般条件下不得小于小列数据:
构筑物名称 给水管道与其他管线(构筑物)的最小净距(m)
1、铁路远期路堤坡脚 5
2、铁路远期路斩坡顶 10
3、建筑红线 5
4、低、中压煤气管(<0.15MPa) 1
5、次高压煤气管(0.15MPa~0.3MPa) 1.5
6、高压煤气管(0.3MPa~0.8MPa) 2
7、热力管 1.5
8、街树中心 1.5
9、通讯及照明杆 1.0
10、高压电杆支座 3.0
11、电力电缆 1.0
注:如旧城镇的设计布置有困难时,采取有效措施后,上述规定可适当降低。

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

6

居住区居民正常生活需要通过管路和管网供给的水、暖、电,需要排水、排雨水,还有煤气、通信、电视等,这些供应线的管路和管网的布局是居住区规划设计的重要内容。居住区上述供应线的管线随着城市基础设施的不断完善和居民生活水平的提高呈现由地上向地下,由分散向集中,由管线种类不全到完善配全,由各种管线独设向管线集合设置方向发展。为了满足发展需要,管线综合设计,统一施工,智能化管理将是居住区管线配置的要求。管线综合是居住区规划设计的重要内容之一。管线综合是指按照各类管线的技术规范要求,统一规划管线,统筹安排好各自的合理空间,解决好各类管线之间、管线与建筑物、管线与道路、管线与绿化之间的矛盾,使其各得其所,并为各类管线的设计、施工及管理提供良好的条件。工程管线的埋设有各自的技术要求,如在规划阶段不预留位置,以后增设困难很大,即使可以增设,也会影响整个管线系统合理布局,并增加不必要的投资。在居住区的道路和建筑控制线之间的宽度确定时,都已考虑了这几种基本管线的敷设要求。在某些地区由于当前的经济条件、生活水平及外部市政配套条件等因素的制约,近期建设可暂考虑雨污合流排放,分散供热或电力线架空。但在管线综合中仍要分别把相应的管线及设施一并考虑在内,并预留其埋设位置,以便为今后发展创造有利条件。随着城市基础设施的不断完善和生活水平的逐步提高,在有条件的地区,还应敷设或预留煤气、通信等管线甚至热水管的埋设。居住区的管线布局,凡属压力管线均与城市干线网有密切关系,如城市给水管、电力管线、煤气管、暖气管等,管线要与城市干管相衔接。凡重力自流管线与地区排水方向及城市雨污水干管相关,在进行管线综合时,应与周围的城市市政条件及本区的竖向规划设计互相配合,多加校验,才能使管线综合方案切合实际。地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线型顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间、管线与道路之间尽量减少交叉。管线之间遇到矛盾时,应按下列原则处理:临时管线避让永久管线;小管线避让大管线;压力管线避让重力自流管线;可弯曲管线避让不可弯曲管线。管线的埋设要求还应有下列考虑:1.电力电缆与电信管、缆宜远离,为的是减少电力尤其是高中压电力对电信的干扰,一般应将电力电缆布置在道路的东侧或南侧,电信管缆设在道路的西侧或北侧,这样既可简化管线综合方案,又能减少管线交叉时的相互冲突。2,地下管线一般应避免横贯或斜穿公共绿地,以避免限制绿地种植和建筑小品的布置。某些管线的埋设还会影响绿化效果,如暖气管会烤死树木,而树根的生长又往往会使有些管线的管壁破裂。如确因规划需要管线必须穿越时,要注意尽量从绿地边缘通过,不要破坏公共绿地的完整性。
管线埋设顺序 由于管线采用综合设计,为了减少各类管线之间的污染、辐射等方面的干扰,也为了满足各种管线的埋深要求,对各种类型的管线的埋设顺序按现行国家规范作如下规定:1.离建筑物的水平排序,由近及远宜为电力管线或电信管线、煤气管、热力管、给水管、雨水管、污水管。2.各类管线的垂直排序,由浅入深宜为电信管线、热力管、小于10KV电力电缆、大于10KV电力电缆、煤气管、给水管、雨水管、污水管。
管线合理间距 为了管线的施工、检修、防压、避免相互干扰,以及便于查表、计费,对管线间距的最小净距(水平净距指外壁的净距,垂直净距是指下面管线的外顶与上面管线的基础底或外壁之间的净距)进行合理控制数值称作管线合理间距

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

7

关于3楼 3、给水、排水管之间交错处理原则
1、当给水管与污水管平行设置时,管外壁净距不应小于1.5米。
2、当给水管设在污水管侧下方时,给水管必须采用金属管材并加强防腐处理,并应根据土的渗水性及地下水情况,妥善确定间距。

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

8

建筑给水排水验收规范中
规定
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

9


b1、管道交叉处理原则
给水管道相互交叉时,其净距不应小于0.15米。生活饮用水给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于3米,套管两端应采用防水材料封闭。

 发表于2005-02-26   |  只看该作者      

10

当给水管道与铁路交叉时,其设计应按《铁路工程技术规范》规定执行,并取得铁路管理部门同意