下水管道异响

发表于2010-04-04     5329人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-04-07 18:18:01

 发表于2010-04-05   |  只看该作者      

2

有可能是没有透气管造成的。希望专家继续解答。

奖励      

  • 奖励于 2010-04-06 01:42:41

 发表于2010-04-05   |  只看该作者      

3

这个问题要具体分析,排水共几层?有没有专用透气立管?这些细节需明确

奖励      

  • 奖励于 2010-04-06 01:44:01

 发表于2010-04-06   |  只看该作者      

4

总共11层,只有一根DN110的U-PVC的白色下水立管,中间没有弯折,于楼顶设处设有风帽,地下室可能也有什么风阀(因为只有物管员才有权限去检查这些地方,所有我本人也不太清楚)。可以确定的是各层内看不到专门另设的排气管,每一层内的管子都是通过一根三通接头与这个立管垂直相交。

奖励      

  • 奖励于 2010-04-07 18:18:36

 发表于2010-04-06   |  只看该作者      

5

以下是引用CHPKHIDI在2010-4-4 11:34:00的发言: 求教各位专家:新建商品楼房,下水管道为竖直共用,但是只要楼上...
这种异响是管道受热膨胀造成的。管道安装是在常温之下进行的,一根根连接起来,按施工规范要求,管道安装时每层立管都要装膨胀节。如果没安装膨胀节或安了但是两根立管在膨胀节里预留的膨胀位置不够,当通热水时,管道受热膨胀后,两管端就会紧密的抵在一起,产生很大的推力,这时管道就会发出异响,严重时,管道甚至可能弯曲变形。解决的办法就是将你那一层的立管锯断,再加设一个膨胀节。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-04-07 18:19:14

 发表于2010-04-06   |  只看该作者      

6

解决的办法就是加设一个膨胀节

奖励      

  • 奖励于 2010-04-06 22:03:33

 发表于2010-04-06   |  只看该作者      

8

你们那里的物业不懂,国家规范要求要设置膨胀节。

奖励      

  • 奖励于 2010-04-07 01:27:58