柔性排水铸铁管,在穿楼板是否要加套管.

发表于2007-11-08     7866人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-11-09 00:44:50

 发表于2007-11-09   |  只看该作者      

2

需要加套管

奖励      

  • 奖励于 2007-11-09 16:35:25

 发表于2007-11-09   |  只看该作者      

3

GB 50242-2002第3.3.13条:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
但,实际施工中部分管道是无法安装套管的.现在大部分住宅设计卫生间均为降板,排水支管设在降板的板上,用户二次装修过程中降板内要回填,由于该部位三通支管挡事,则无法设套管.并且如施工过程中不心,此三通下口的接口位置很可能就在楼板内.万一漏水维修等很不方便!

奖励      

  • 奖励于 2007-11-09 17:50:49

 发表于2007-11-26   |  只看该作者      

4

以下是引用蒋正文_jzw在2007-11-9 9:51:00的发言:GB 50242-2002第3.3....
降板排水应采用专用的管道和管件,不应(也不会)采用普通PVC-U管材及管件的

奖励      

  • 奖励于 2007-11-26 22:10:06

 发表于2007-11-29   |  只看该作者      

5

排水管是否加套管要看设计院和业主的意见,现在工程验收在一般钢制套管方面起主导的是现场监理,而监理往往与业主的意见相一致.对于施工单位来讲,做不做套管没有技术问题,主要要看业主是否愿意支付这方面的费用.因为一般排水管是否加套管并不影响实际使用效果,加有套管只是便于拆卸/维修.

奖励      

  • 奖励于 2007-11-30 05:03:08