[分享]给排水套管预留预埋施工标准化做法详解

发表于2019-03-08     4899人浏览     1人跟帖     总热度:1674  


预留预埋
防水套管:
在安装过程中,参照土建的±0,根据设计图纸确定套管位置、标高,为后期做好防水,对套管出墙尺寸也有要求,套管出外墙20cm。也要注意设计中的标高,有些是管底标高,有些是管中心标高(设计无要求时,重力流管道以管底标高,压力管道以管中标高预埋)严格按图纸设计做好预埋工作。
给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_1
02S404图集标准
套管必须严格按照图集标准化做法制作,套管选用无缝钢管制作。长度需和土建沟通确定剪力墙厚度,保护墙尺寸及外伸墙体200mm,进行加工,套管下料不得采用气焊,必须用切割机。标高、位置正确,内侧紧贴模板,不歪斜,采用附加筋加固,固定牢固,不得焊接伤害土建主筋及套管,端部用胶带密封严密,土建配模必须采取开圆洞并与套管尺寸相匹配,不得开方形洞口,用毛毡等材料填塞,套管内部涂刷防锈漆。
防水套管现场图片:
给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_2

给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_3

给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_4

对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_5


后砌墙穿墙套管安装

对于穿越防火墙的管道,需安装刚性套管,普通隔墙安装PVC套管。按照设计图纸,确定管道安装的标高,将选择好的套管置于墙体中,校对坐标、标高,用砌块找平找正后用水泥砂浆固定。安装在墙壁内的套管其两端与饰面平齐,穿过楼板及穿墙的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道的接口不得设在套管内。
给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_6

给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_7

板面套管
板面套管:采用套管比砼板面低20mm-30mm,内填塞砂、锯末等,填塞严密,对角采用钢钉扎丝固定牢固,待主体验收后拆除、清理、吊线找正。
给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_8

板面洞口:PVC排水管,采用预埋件。
给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_9

给排水套管预留预埋施工标准化做法详解_10

按照设计说明中指定的图集去预留,这些图集中都有明确的预留尺寸,可以帮助我们准确的预留。在前期预留的同时也要考虑到后期安装,(管件组合是否有空间,是否影响吊顶标高等问题)预留的洞口用不上,再重新开洞,费工费料。这就要求我们管理在做技术交底时更细致,更有针对性,更准确的指导班组进行施工。
管井预留洞口,将管道设计图纸中的管井洞口与结构图进行对照,同时对管井内的管道进行综合布置,用以复核管井大小是否符合管道安装的要求。准确预留,确保后期安装方便、美观。
对于建施及结施上的预留孔洞,派人同土建密切配合,随时检查洞口尺寸,预留出所要求的空隙量。
质量标准及达到质量等级
套管的材质,规格、型号及预留孔洞的规格必须符合设计及施工规范要求,套管的位置、坐标、标高必须按设计要求施工,套管安装必须平整,防腐良好,套管浇筑于混凝土内其内部无污染,柔性防水套管丝扣无锈蚀现象,预留洞口的纵横向坐标必须严格按设计要求,固定必须牢固、平整且无歪斜现象。允许偏差项目:坐标15mm、标高±15mm。
预留预埋阶段施工注意事项:
1、在预埋期间,一个重点工作是防止管路堵塞。在施工过程中,要密切与土建单位配合,在每个套管安装完毕后,要随时封堵,不得有遗漏现象,所有套管在剪力墙中不得有焊缝。
2、在施工中,要熟悉土建的平面布置,在剪力墙套管预埋时,须保证套管的牢固,套管坐标位置要到位,特别是后砌墙部位,要专人复核,以防被破坏。
3、套管的切口要垂直,无毛刺,在安装前套管内应刷防锈漆两道。
4、对于在后砌砖墙内的给水管道,安装项目与土建项目研究出合理的施工顺序,土建单位先进行墙体砌筑,在墙体砌筑完成并验收完成后,安装单位进行下道工序。

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-08   |  只看该作者      

2

给排水套管预留预埋施工标准化做法详解

键盘汪汪汪

北京 顺义区 | 给排水

3 关注

999+ 粉丝

981 发帖

864 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20