[分享]地下汽车库坡道上方是否需要设置喷淋保护?

发表于2019-03-14     2440人浏览     0人跟帖     总热度:172  


条文:
 
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开,当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,可不受此限。

7.2.3.3 错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。

说明:
5.3.3 非敞开式的多层、高层、地下汽车库的自然通风条件较差,一旦发生火灾,火焰和烟气很快地向上、下、左、右蔓延扩散,若车库与汽车疏散坡道无防火分隔设施,对车辆疏散和扑救是很不利的。为保证车辆疏散坡道的安全,本条规定,汽车库的汽车坡道与停车区之间用防火墙分隔,开口的部位设耐火极限为1.2h的防火门、防火卷帘、防火水幕进行分隔。
1.车库内和坡道上均设有自动灭火设备的汽车库的消防安全度较高;
2.敞开式的多层停车库,通风条件较好;
3.另外不少非敞开式的汽车库采用斜楼板式停车的设计,车道和停车区之间不易分隔;
故条文对于设有自动灭火设备的多层、高层、地下汽车库和敞开式汽车库、斜楼板式汽车库作了另行处理的规定,也是与国外规范相统一的。
美国防火协会《停车构筑物标准》规定,封闭式停车的构筑物、贮存汽车库以及地下室和地下停车构筑物中的斜楼板不需要封闭,但需要具备下述安全措施:第一,经认可的自动灭火系统;第二,经认可的监视性自动火警探测系统;第三,一种能够排烟的机械通风系统。

7.2.3.3  错层式、斜板式的汽车库,由于防火分区较难分隔,停车区与车道之间也难分隔,在防火分区做了一些适当调整处理,但为了保证这些车库的安全,防止火灾的蔓延扩大,在车道、坡道上加设喷头是十分必要的一种补救措施。

PS:
5.3.3 主要是对建筑专业的要求,建筑专业的坡道口的防火措施选用哪种,还需要看给排水专业是否设置了自动水灭火系统,不能推断如果建筑专业设置了防火分隔就不需要设置自动水灭火系统了;

7.2.3.3 说明了由于汽车坡道起到了联通各个防火分区的作用,又比较难完全分隔,因此规定给排水专业在错层式、斜板式坡道上必须设置自动水灭火系统。

所以说坡道最好还是要设置喷淋系统吧,虽然我们现在的办公楼汽车坡道上没有设置。