[分享]生活供水系统改造案例

发表于2018-11-20     792人浏览     1人跟帖     总热度:433  

生活供水系统改造案例_1
改造车间:线路清筛四车间
生活供水系统改造案例_2
改造原因:
夜间施工职工集中下班和中午起床时,是用水高峰。由于车辆过长,经常会出现水压不够而水量小甚至停水的情况,给车间职工用水造成了很大的困扰。
生活供水系统改造案例_3
工作原理:
当车站水压较大,水量充足时,用自身压力供水,并利用进水泵将水抽到水箱中储存。用水高峰车站水压不够时,出水泵自动运行,将水箱里的水补充到各节车厢,保证职工用水不受影响。我们还安装了水位自动控制系统,保持水箱水量动态平衡。
生活供水系统改造案例_4
附改造原理图:
生活供水系统改造案例_5
生活供水系统改造案例_6
主要使用设备情况:
设备:变频多级离心泵
电压:220V
功率:2200W
扬程:36M
口径:50mm
最大流量:15m3/h
绝缘等级:B级
生活供水系统改造案例_7
改造成果:
我们综合利用洗澡车水罐进行改造,便于管理和维护,降低了改造成本,并加设了进水泵和出水泵,解决了由水压导致水量小甚至停水的现象。
生活供水系统改造案例_8
近期使用情况:
   1、职工、食堂等用水不受车站压力和用水波峰波谷的影响,保证了生活用水的质量;
   2、改造前在外部供水使用内径25CM水管的情况下,车间的日供水量仅能达到28方,而改造后,车间的日供水量可以达到50方甚至更多;
   3、不浪费水资源和人力资源,节约了维护费用,搬迁时只需将外部水源结上洗澡车即可。
   4、由于加压泵的选型,在用水低峰期间直接利用车站一次供水压力供水,设备不需启泵,降低了运行成本。
生活供水系统改造案例_9
存在问题及改进方向:
 经过五个多月使用,设备运行良好,解决了车间职工用水问题,但是设备任需要人为操作。后期的改造方向,加装时间控制器和低水位控制达到无人值守,进一步减少人力资源的使用。