一 屋面雨水收集系统的设计和计算可按雨水排除系统方法,但需注意以下不同点:
1 屋面雨水系统中设有弃流设施时,弃流设施服务的各雨水斗至该设施的管道长度宜相近;
2 当雨水蓄水池设在室内时,雨水收集管道上应设置能重力排放到室外的超越管,超越转换阀门宜能实现自动控制。
二 雨水弃流设置要求:
1 屋面雨水宜进行初期径流弃流。在屋面雨水用做景观水体补水时,若水体设有完善的水质保持措施,可不做弃流。
2 初期径流弃流量应按照下垫面实测收集雨水的CODcr、SS、色度等污染物浓度确定。当无资料时,屋面弃流可采用2~3mm径流厚度,地面弃流可采用3~5mm径流厚度。当采用雨量计式弃流装置时,屋面弃流降雨厚度可取4~6mm。