[分享]高位消防水箱有效容积和静水压力

发表于2018-08-25     1772人浏览     2人跟帖     总热度:448  

设置场所:室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。

临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积及最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力应符合下表的要求:

高位消防水箱有效容积和静水压力_1

高位消防水箱的设置要求:

1、高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合相关要求的规定。

2 、高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合相关的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。

高位消防水箱有效容积和静水压力_2

3 、高位消防水箱的通气管、呼吸管等应符合相关规定。

4 、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。

5 、进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。

高位消防水箱有效容积和静水压力_3

6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。

7、当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流。

8、溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。

9、高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。

10、高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。

11、高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。