[分享]建筑给排水工程安装常识

发表于2018-08-15     362人浏览     1人跟帖     总热度:314  

建筑给排水工程安装常识

一,         给水系统的分类

1,  生活给水系统(供人们饮用、洗涤、烹饪,其水质必须符合国家饮用水质标准)

2,  生产给水系统(供生产设备冷却,原料及产品洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水)生产用水应根据工艺要求,提供所需的水质、水量和水压。

3,  消防给水系统(供给各类消防设备灭火用水)

二,         给水系统的组成

1,  引入管(自室外给水管将水引入室内管段,也称进户管)

2,  水表节点(水表节点是安装在引入管上的水表及前后设置的阀门和泄水装置的总称)

3,  给水管道(包括干管、立管和支管)

4,  配水装置和用水设备(各类卫生器具和用水设备)

5,  给水附件(管道系统中调节水量、水压,控制水流方向以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门)

6,  增压和蓄水装备

三,         给水方式

1,  直接给水

2,  设置水箱给水方式

3,  设置水泵给水方式

4,  设置水泵和水箱给水方式

5,  气压给水方式

6,  分区给水方式

7,  分质给水方式

四,         结合本工程情况给水系统介绍

金域华府2期给水系统采用分区给水方式(高中低区),采用管材低压区域采用AGR管,高压区域采用钢塑管,水泵房设于一期地下室。安装工程根据其管材及连接方式不同,安装工艺及监理要点也不同,下面分类介绍几种

一,管道丝扣联接:

1,断管

a用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。

b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断

面变形。

2,套丝:

将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。

a用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。

b用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2~3扣,再站到侧面扳转套

丝板,用力要均匀,待丝扣即将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有锥度

二,管道法兰联接

1,凡管段与管段采用法兰盘联接或管道与法兰阀门联接者,必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。

2,法兰盘的联接螺栓直径、长度应符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2~3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。

3,法兰盘联接衬垫,一般给水管(冷水)采用厚度为3mm的橡胶垫,供热、蒸汽、生活热水管道应采用厚度为3mm的石棉橡胶垫。垫片要与管径同心,不得放偏。

五,给水安装的监理要点

1套管安装:

A,钢套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,套管上端应高出地面20mm,厨房及厕浴间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平。预埋上下层套管时,中心线需垂直,凡有管道煤气的房间,所有套管的缝隙均应按设计要求做填料严密处理。

B,防水套管:根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图册中的要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。

2,填堵孔洞:

A,管道安装完毕后,必须及时用不低于结构标号的混凝土或水泥砂浆把孔洞堵严、抹平,为了不致因堵洞而将管道移位,造成立管不垂直,应派专人配合土建堵孔洞。

B,堵楼板孔洞宜用定型模具或用木板支搭牢固后,往洞内浇点水再用C20以上的细石混凝土或M50水泥砂浆填平捣实,不许向洞内填塞砖头、杂物。

3,管道试压:

A,管道试压一般分单项试压和系统试压两种。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求边行水压试验。

系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。

4,管道系统冲洗:

A,管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试、运行前进行。

B,管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

C,冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

本工程室内排水管安装

材料要求

1,管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。

2,管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。

作业条件

1,埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。

2,暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。

操作工艺

1,工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→

卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验

2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。

3,干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。

4,立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。

5,支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,徐抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。

6,器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞。打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。

7,排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。

8,地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。

9,粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。

保证项目:

1,管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。

2,隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

3,管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。

4,管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

5,排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。

6,排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

7管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:

塑料排水横管固定件的间距

公称通径(mm)5075100

支架间距(m)0.60.81.0

管道安装允许偏差项目

水平管道纵、横方每1m不大于1.5mm

向弯曲全长(25m以上)不大于38mm

立管垂直度每1m不大于3mm

全长(5m以上)不大于15mm


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-15   |  只看该作者      

2

建筑给排水工程安装常识

键盘汪汪汪

北京 顺义区 | 给排水

3 关注

999+ 粉丝

981 发帖

864 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20