航空医学大楼给排水及消防设计_1

民航总医院位于北京市朝阳区朝外高井甲1号, 北临朝阳路, 东侧、 南侧为兴隆公园, 西侧与兴隆家园居住区相邻, 基地周边市政设施完备, 交通便利。项目总用地 44839.99㎡,建设用地面积44343.727㎡,新建航空医学大楼及附属工程61200㎡,地上建筑面积42168㎡,地下建筑面积19032㎡,容积率1.47,建筑高度59.95m,建筑层数:地上15层,地下3层。该工程地下层为车库、核医学科、放射科、药品库等,地上1~6层为门诊科室等,7~15层为病房。

给水

(一)水源

本工程从基地北面的朝阳路下的市政给干水管东西两头市政给水管分别引入2路DN200给水管在院区内形成环状管网,供院区内各建筑生活及消防用水; 市政引入管设置水表对院区用水进行总计

量。市政引入管水压0.2MPa。

(二)生活水量

病房按照400L/(床·d)计,医务人员值班室按照200L/(人·班)计,诊疗区公用盥洗室按照200L/(人·班)计,抢救室、处置室按照200L/(人·班)计,车库地面冲洗按照2L/(㎡·次)计,该医学大楼最高日用水量为276.56m³/d,最大小时用水量53.92m³/h。

(三)给水系统

1、室外给水系统

本工程从市政给水管分别引入两路DN200给水管在院区内形成环状管网, 供院区内各建筑生活及消防用水;市政引入管水压0.2MPa。

2、室内给水系统

该楼室内给水系统分3个区, 地下1层 ~ 地上3层为低区;4~6层为中区;7层以上为高区。低区由市政给水管网直接供水, 中高区由变频调速给水设备供水。供水设备供水干管设紫外线消毒器。用水按护理单元及科室设楼层计量水表。

公共卫生间的洗手盆采用红外感应水龙头,蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀,挂式小便器采用感应式冲洗阀,产房、手术刷手池、护士站、治疗室、洁净室和消毒供应中心、ICU和烧伤病房等房间的洗手盆应采用感应自动水龙头、 膝动或肘动开关水龙头,从而达到非接触,避免交叉感染。

为了防止逆流,卫生设备或贮存给水的容器的龙头出水口和设备及容器的水面之间的距离:洗脸盆龙头口径13mm,靠近出水口附近周围有侧壁40mm;洗槽类鹅颈管以下龙头口径19mm以下,靠近出水口附近周围有侧壁55mm 。

病房坐便器采用有两档冲水按钮的低位水箱,大便冲洗为6L,小便冲洗为3L,估算可节约冲厕用水的30%以上。

本工程采用无负压给水设备, 应取得市政供水管理部门批准认可。选用设备应具有省级卫生行政

部门的卫生许可批件, 并持相应证件到当地卫生监督机构登记备案。

热水

(一)热水系统

航空医学大楼地下1层 ~ 地上13层由三用燃气直燃机提供一次热水, 一次热水供水温度60~80℃,直燃机置于室外锅炉房,由锅炉房统一规划布置。14、15层采用太阳能热水系统。

在该楼给水泵房设3套高效半即热式蓄热换热器设备, 用作本楼二次生活热水供水。本项目热水管道采用同程式全循环系统,满足医院热水系统任何用水点在打开用水开关后宜在5s内出热水的要求。淋浴用水点设置冷、热水混合水温控制装置,使用水点且最高出水温度在任何时间都不应大于49℃。洗婴池、手术室、儿科等处集中盥洗室的水龙头采用恒温供水,供水温度宜为30℃ 。

(二)开水

病人、医务人员、工作人员开水供应量按照3L/(人·班)计。开水由电开水器供应,每个电开水器进水处设置水质净化装置。

消防

本建筑为一类高层建筑, 耐火等级为一级, 消防对象为本工程建筑。本工程设室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器。

(一)消防用水量

根据项目设计时实行的《 高层民用建筑设计防火规范》(GB50045 — 95,2005年版),该项目的消防用水量见表1。

航空医学大楼给排水及消防设计_2

本工程室内一次消防用水量360m³, 室内外一次消防用水量504m³ 。

(二)室外消火栓系统

室外消火栓水源由市政管网提供,二路进水,室外消火栓将沿首层外围设置。给水管道采用环状布

置,环网管径为DN200(提供全部生活和消防用水)。

(二)室内消火栓系统

室内消火栓系统由航空医学大楼地下室消防水泵房内消火栓给水泵、 消防贮水池(有效容积360m³)、航空医学大楼屋顶消防水箱、稳压设备、管道系统、 消防水泵接合器、 室内消火栓箱等组成。消火栓系统由地下消防泵站内的消火栓给水泵和地下储水池供水,并由稳压设备维持系统压力。室内消火栓分为高区和低区2个系统,6~18层为高区,5层及以下为低区。每个系统由航空医学大楼消防水泵房引两路DN150室内消火栓给水管, 接至各系统环状管网。高、 低区消火栓系统分别设3套水泵结合器。

室内消火栓选用SN65的消火栓(19mm水枪,25m水龙带)和DN25的消防卷盘(6mm水嘴,25m的胶管)。动压超过0.5MPa的消火栓采用减压稳压型消火栓。消火栓设置在走到、楼梯附近等明显易于取用的地点。为满足洁净区域的卫生要求,手术室处的消火栓设置在清洁区域的楼梯出口附近或走廊,避免设置在洁净走廊内。室内消火栓给水泵由消火栓箱上的启泵按钮、航空医学大楼屋顶消防水箱低水位信号、稳压设施压力开关、消防值班室启泵按钮直接启动,并向消防中心发出信号。系统内严禁设置自动停泵装置。

(四)自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统由航空医学大楼地下3层消防水泵房内的自动喷水给水泵和消防贮水池(有效容积360m³m)供水, 系统由屋顶消防水箱维持压力。该项目地下车库采暖,自动喷水灭火系统全部采用湿式系统。地下车库按中危险Ⅱ级设计,其他部分按中危险Ⅰ级设计。在地下3层的消防给水泵房内设八套湿式报警阀,报警阀前设置DN150环状管网。报警阀后的供水支干管为DN150,立管顶端设置自动排气阀,每层系统末端设置末端试水装置或试水阀,排水就近接入排水装置。在室外自动喷水给水环管上设置3套自动喷水系统水泵接合器。

治疗区域设快速响应喷头,ICU、手术走廊采用(快速响应型)隐蔽式喷头;本工程地下停车库选用易熔合金闭式喷头(向上安装),车库喷头作用温度为68℃ ;吊顶房间采用吊顶型玻璃球闭式喷头,作用温度为68℃;无吊顶房间采用直立型玻璃球喷头,作用温度为68℃;病房、机械停车位托板下喷头采用边墙型快速响应喷头,流量系数115,工作压力为0.20MPa,作用温度为68℃ ;机械停车位托板下边墙型喷头上方加装集热器。自动扶梯下喷头管道随自动扶梯设备一起制作,现场连接在附近喷淋预留管道上。中庭设大空间智能喷水系统,根据《 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》(CECS2632009)设置与操作。

自动喷水给水泵由报警阀压力开关自动启动,消防控制中心集中控制。在每组水力报警阀前后皆设信号阀,每个防火分区皆设信号阀和水流指示器,以指示防护楼层或防火分区。消防控制室应能显示智能型红外探测组件的报警信号;显示信号阀、水流指示器、电磁阀、消防水泵的状态和显示消防水池的低水位信号。

(五)洁净气体灭火系统

医院的贵重设备房, 如CT、核磁共振、直线加速器和肠胃造影等贵重设备室, 信息中心(网络)机房室设置七氟丙烷气体灭火系统。

(六)灭火器

本工程灭火器配置危险等级为严重危险级,其中地下车库为B类火灾,变配电所、配电间、消防控制室等为E类火灾, 其他为A类火灾。单具灭火器最小配置灭火级别为3A 。人员密集的公共场所选用手提式磷酸铵盐干粉灭火 器 (MF/ABC5)及手提式清水灭火器(MS/Q9)。磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5)可有效扑灭固体物质火灾、液体火灾或可熔化固体物质火灾、气体火灾, 但人员吸入该粉末易造成呼吸道不适等次生危害。所以本建筑地下1~15层人员密集公共场所, 在每一室内消火栓处分别设1具手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5)和1具手提式清水灭火器(MS/Q9);其余场所设置2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5) 。另外,变配电所、配电间、消防控制室增设若干MFT/ABC20型推车式干粉灭火器。

排水

院区室内外排水系统采用雨污分流制。室内排水系统,7~15层病房区排水立管采用专用通气管,其他生活排水立管采用升顶通气管。地漏采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯, 存水弯的水封不得小于50mm,且不得大于100mm,地漏的通水能力满足地面排水的要求;对于空调机房等季节性地面排水,以及需要排放冲洗地面冲洗废水的场所如手术室、急诊抢救室等房间采用可开启式密封地漏,不用时关闭密封,防止排水管道内有害气体外溢。

隔离病房及隔离手术室污水单独收集处理;放射性废水、牙科废水、检验试验室废水单独收集处理。排放含有放射性污水的管道采用机制铸铁(含铅)管道,立管安装在壁厚不小于150mm的混凝土管道井内。地下汽车库等部位设若干集水坑, 水坑内水位自动控制水泵运行,提升排至室外污水管。

医院污水处理

院区的医疗污水在室外汇集后接入院区内专设的医疗污水处理站,经过2套MHW-III-JCYY-30型医院污水成套处理设备处理达到《 医院污水排放标准》 ( GBJ48—83)和《 放射卫生防护基本标准》(GB4792 — 84)的要求后排至市政污水管。采用的医院污水成套处理设备包括预处理模块、 生物处理模块和接触消毒模块三大处理工艺模块。

核医学科室排放的放射性废水单独收集后,排入衰变池处理。医用放射性同位素污水来自病人排泄物、 清洗病人服用的药杯、 注射器和高强度放射性同位素分装时的移液管等器皿所产生的放射性污水、 医用标记化合物制备和倾倒多余剂量的放射性同位素。医院核医学科使用到的放射性元素为:

航空医学大楼给排水及消防设计_3

根据放射性强度随时间的增加而减弱以及利用水力推流的原理, 采用推流贮存衰变法, 使放射性同位素的污水在池中自然衰变、 混合、 稀释。


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-23   |  只看该作者      

2

谢谢楼主分享

卡卡诺

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

499 发帖

247 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20