太阳能、热泵组合热水系统解决方案,安装地点为山西。 补充说明:太阳能循环:检测T1温度,当T1≥T2达到8°C以上,太阳能循环泵启动;当T1≥T2温差少于4°C时循环泵停止。水箱换热循环:3T水箱与1T水箱水位等高安装,自然补水;热泵循环:若温度感应T3温度低于50°C,则热泵循环泵启动,热泵延时启动;当T3大于53°C时,热泵关闭,热泵循环泵延时关闭。