游泳池及生活热水系统计算_1

第一部分 体育馆游泳池热水负荷计算

a、水池启用前第一次加热所需供热量:

考虑水池传导蒸发热损失,取补偿温度1℃。从冷水温度(15℃)加热到使用温度(28℃),若考虑首次加热时间为24个小时,则每小时加热量为:

L25m×W17m×H2m(平均水深)=850 m3

850m3×(28℃-15℃+1℃)÷24h×0.1万kcal/ m3·℃=49.58万kcal/h

L51×W26m×H2m(平均水深)=2652 m3

2652m3×(28℃-15℃+1℃)÷24h×0.1万kcal/ m3·℃=154.7万kcal/h

考虑水池传导蒸发热损失,取补偿温度1℃。从冷水温度(10℃)加热到使用温度(28℃),若考虑首次加热时间为24个小时,则每小时加热量为:

L25m×W17m×H2m(平均水深)=850 m3

850m3×(28℃-10℃+1℃)÷24h×0.1万kcal/ m3·℃=67.3万kcal/h

L51×W26m×H2m(平均水深)=2652 m3

2652m3×(28℃-10℃+1℃)÷24h×0.1万kcal/ m3·℃=209.95万kcal/h

 

b、游泳池加热所需热量计算:

一、水面蒸发和传导损失的热量

二、池壁和池底传导的热量

三、管道的净化水设备损失的热量

A、水面蒸发和传导损失的热量

游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算:

Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq)A(760/B)

式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);

α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;

у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);

vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池

vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;

Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);

Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);(广州冬天空气设计取5℃)

A——游泳池的水表面面积(m2);

B——当地的大气压力(mmHg)。

 

一、L25m×W17m恒温泳池表面蒸发损失的热量

Qx=4.1868*609*(0.0174*0.5+0.0229)(0.03569-0.008725)*760*425*(1031.2/1012.4)

  =714793kJ /h

  =170717.2kcal/h

  =17.1 万kcal/h


二、L51m×W26m恒温泳池表面蒸发损失的热量

Qx=4.1868*609*(0.0174*0.5+0.0229)(0.03569-0.008725)*760*1326*(1031.2/1012.4)

  =2230154kJ /h

  =532637.68kcal/h

  =53.26 万kcal/h


B、游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。

一、L25m×W17m游泳池

=17.1万kcal/h*20%

=3.42万kcal/h

二、L51m×W26m游泳池

=53.26万kcal/h*20%

=10.65万kcal/h


C、游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算:

Qb=αqbу(tr-tb)/t

式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量();

α——热量换算系数,α=4.1868(kJ/kcal;

qb——游泳池每日的补充水量(L);

у——水的密度(kg/L);

 tr——游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定;

 tb——游泳池补充水水温(℃);

t——加热时间(h)。

一、L25m×W17m游泳池

Qb=4.1868*850*5%*1000*0.985*(28-15)/24

  =94937.87 kJ/h

  =2.267万kcal/h

二、L51m×W26m游泳池

Qb=4.1868*2652*5%*1000*0.985*(28-15)/24

  =296206.2 kJ/h

  =7.07万kcal/h

游泳池初次加热所需热量计算:

按设计温度15℃计算

=49.58万kcal/h+154.7万kcal/h

=204.28万kcal/h

 

按设计温度10℃计算

=67.3万kcal/h+209.95万kcal/h

=277.25万kcal/h

 

 

游泳池循环使用加热所需热量计算(设计温度15℃与设计温度10℃差别不大):

=17.1 万kcal/h+53.26 万kcal/h+10.65万kcal/h+3.42万kcal/h+7.07万kcal/h+2.267万kcal/h

=93.77万kcal/h

选用热水锅炉:

=277.25万kcal/h*1.05=291万kcal/h

选择两台150万kcal/h锅炉(2.5t/h蒸汽锅炉)

当24小时加热后,泳池正常运作时。

耗热量小于100万kcal/h,此时锅炉通过燃烧机调节燃料耗量来调节供热量。

采用锅炉房群控实现换热控制

锅炉房换热器:

一、L25m×W17m游泳池:80万kcal/h(德国GEA)

二、L51m×W26m游泳池:200万kcal/h(德国GEA)

 

选用锅炉一次侧循环泵:

一、L25m×W17m游泳池:50m3/h,20m(变频控制)

二、L51m×W26m游泳池:120 m3/h,20m(变频控制)

选用锅炉房二次侧循环泵:

一、L25m×W17m游泳池:80m3/h(60m3/h换热,20m3/h混合),25m(若锅炉房在楼顶,水泵应在泳池最低水位以下)

二、L51m×W26m游泳池:185 m3/h(160m3/h换热,25m3/h混合),25m(若锅炉房在楼顶,水泵应在泳池最低水位以下)

第二部分 体育馆生活热水负荷计算:

Qh=Kh{mqrc·ρ·(tr-tL) }/86400

式中 Qh——设计小时耗热量(W);

m——用水计算单位(人数或床位数)共196人。

qr——热水用水定额80(L/cap·d);

c ——水的比热(4187J/kg·℃),

ρ——热水密度kg /L

tr——热水温度tr=60℃,

tL——冷水温度℃

Kh——小时变化系数。

Qh=Kh{mqrc·ρ·(tr-tL) }/86400

 =4.13×196×80×4187×(60-15)/86400

=141220

=141KW

= 12.1万KAL/h

设备选择:

选用半容积式换热器:J480/1(额定功率:233KW(20万kcal/h))

热水一次侧选用:10m3/h,扬程22M(变频供水)

热水二次侧选用:4 m3/h,扬程26M(定压变频供水)

热水管道循环:0.5 m3/h,扬程18M热水工频循环泵

 

锅炉房设备重量:8吨/台(含燃烧机、膨胀水箱等运行重量)共16吨

锅炉房换热设备:1.8吨(含2台板换、半容积式换热器)

锅炉房水泵:约4吨

共计:21.8吨

锅炉房要求

1、加强通风

2、面积约150M2(10m*15) 

3、考虑锅炉房承重21.8吨

4、用电功率80KW(含风机照明)

5、锅炉房层高4M

6、泳池热水循环泵设置位置要低于泳池最低液面(由水处理设备房提供)。

7、锅炉烟囱烟道(1000mm*600mm)

 

根据规范;循环水4-6小时周期

因此锅炉水量水泵:200m3/h,和500m3/h

补充水量每天5%


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-12   |  显示全部楼层      

2

很好的贴在

卡卡诺

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

499 发帖

247 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20