不用,或者说你理解错误了。
其实,地漏和存水弯是两个不同的概念。存水弯的关键或者说本质,是一定高度的水柱;而存水弯的关键和本质则是水封。存水弯的作用是防止管道中气体窜入室内,因此,对它有一个特殊要求,就是有一定高度。而地漏的水封则没有这个要求,因为地漏是用来排少量的地面积水或溅落水的。如果它的水封和存水弯高度类似的话,它就失去了地漏的作用,就没办法排少量的水了,地漏也就不能在称之为地漏了。存水弯虽说也可起到水封的作用,但反之则不行。你想想,是这个道理吧。
其实,你上面所提到的地漏里的“存水弯”,只是某种形式地漏的水封,它们只是形式相似而已,你把它们给混淆了。地漏分为许多种,确实有一部分所含有的水封和存水弯的构造很像,但是不是一回事。
以后不会再混淆了吧,希望对你有所帮助。

点评+1

  • 发表于 2015-12-15     说得有道理,豁然开朗。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-13 16:40:32

 发表于2006-03-13   |  只看该作者      

3

地漏有两种,一种是本身就带存水弯,这个就不加存水弯.另一种是简易地漏,本身不带存水弯,这个是要加存水弯的.不知道说清楚没有?

奖励      

  • 奖励于 2006-03-13 16:40:32

 发表于2006-03-13   |  只看该作者      

4

楼上的朋友发了言,我说一下个人看法
地漏加与不加存水弯应视地漏所处位置和管道敷设方式而定,通常
情况 下无须再在地漏下加设返水弯,否则规范要求地漏水封不小于50mm就没有
意义了。比如,卫生间排水管末端地漏,除地面排水功能,还有清扫口功能,再
比如降板内埋设的排水管,一旦加了返水弯,堵了,怎么办?
加,可以,在无须做清扫口和管道明设情况下,加总比不加好,但是,投资商是
否愿意出此费用,因为大家都知道,地漏本身就有水封,虽然,目前地漏产品水
封大部分不符合规范要求,但是,原30mm水封地漏为什么用了那么久?
总之,加与不加,看设计人的心情定吧!


奖励      

  • 奖励于 2006-03-13 16:48:28

 发表于2006-03-13   |  只看该作者      

5

是呀,现在的地漏有水封,就起到了存水弯的作用。但楼上说有时侯有,请问啥时侯存在呀

奖励      

  • 奖励于 2006-03-13 18:21:41

 发表于2006-03-13   |  只看该作者      

6

为什么国标要求防臭地漏的水封必须达到50mm以上?
人们经常会听到朋友、邻居或者网友们反映居室内有大量的臭味,就是找不到臭源。其实这里面就是地漏在作怪。但追根究底是因为地漏的水封深度达不到国家标准的问题。所有的建筑都是有排污管道的,这些排污管有铸铁的,也有PVC的,随着时间的发展,新材料应用还会更多。在这些排污管道进入房子内部的位置下面,96年以前的住宅建筑或公共建筑都有一个形状类似字母S或P的弯头,这就是蓄水防臭弯头,我们有时候也把它叫做存水弯、聚水器、水封弯头。蓄水防臭弯头的工作原理很简单:管道本来是空心的,这样很容易造成排污管道底层的臭气循管而上,并通过地漏等出口散发于楼上各单元内部。在排污管道和地漏(包括其他管道出口)加装了蓄水防臭弯头后,我们的一部分生活用水就会在存水弯处停留,这些水会有一定的水压,会封闭臭气向室内的扩散。一般来说,在土建中只需要在地漏的位置下面装有蓄水防臭弯头就行了,但事实上,经过长期的实际使用发现,土建安装在建筑污水排水系统中的蓄水防臭弯头极易造成堵塞。并且疏通十分困难,在疏通管道时又极易破坏整个排水系统。在日常使用中蓄水防臭弯头结露的因素造成滴水、渗漏和疏通的原因,给日常使用造成极大的不便。虽然我们现在很容易在楼宇的屋顶天台上面看到排污管道的通气管,它不但能排走排污管道中的臭气,还有一样重要的作用,那就是为了确保排水管道中气压的平衡。但是,由于现在的建筑楼层一般比较高,在排污量大时(尤其是马桶排污时)管道中会产生类似气筒般的活塞效应,造成管道中的气压波动,在管道的正负压的作用下,使得臭气在压力的作用下将管道中的有害气体压入室内,造成室内的污染。地漏的构造中没有水封,或水封的深度达不到克服气压波动,换句话就是水压小于气压波动的情况下,气压就会将地漏中的水封吹破,水封里的水会被气压带走,从而了封闭作用。没有了蓄水防臭作用的水封,那么楼宇的通气道事实上也没有了太多的作用,因为臭气在到达楼顶之前,已经在楼下的各居住单元中散发了。但很遗憾的是,现在很多开发商在新建的房子中都没有装能过达到足够深度的蓄水防臭水封。
那么目前的防臭地漏究竟能不能防臭呢,答案是保留的。一般家庭中,洗手间的位置一般有几个排污管出口:马桶排污管、洗手盆排污管、淋浴间或浴缸排污管、地漏排污管。随着现在洗手间"干湿分离"的使用风格的推广,居民在生活中很少会采用冲洗的方式,而是采用拖擦的方法来做清洁,这样地漏往往成了"干"的一块,谁家整天空着没事尽往地漏里面倒水呢?大多数的,并且没有自动补水的功能,从而造成零水压的状况。为此就必须将地漏产品进行一次大的革命,彻底解决目前地漏产品的诸多弊端,净化室内环境。如果仅仅日常每天多次的往地漏里补水来解决防臭地漏的存水位很低,水压很弱问题,说起来是一件很费事头疼的事情。很多人选择了用排气扇来抽走积聚于洗手间内的臭气。这种做法是很消极的,因为排气扇不但会排走室内的臭气,而且还可以造成抽气扇从干涸的排污管道抽取更多污染气体,这些臭气从排气扇排出后,还会污染到隔壁楼宇的其他房间造成恶性循环。个别防臭地漏的还有另一个副作用,那就是如果防臭地漏所在的区域是直接作为淋浴用途的,有时候朋友们会发现洗澡的水总是排得不畅,容易形成积水。这就是的构造,那就是排水量小于给水量,目前建筑的给水量是12L/m,大多数的防臭地漏排水量只有6~8L/m,直接造成了排水量的急剧下降。出现诸如爆水管这种情况时,排水不畅会直接危胁到居室的其他部位,例如木地板。
2003年春季发生的非典大家记忆犹新,在香港淘大花园曾经爆发大规模感染事件,在后来的世界卫生组织的调查中,建筑物的水管及污水系统不足,被认为可能是导致非典型肺炎SARS传染扩散的因素之一。目前世界卫生组织已发展一套"建筑设计及维护环境卫生因素检查表",目的就在于控制SARS冠状病毒及其它病毒的环境传染。在发生公共紧急事故的紧急关头,我们想到的第一个措施总是隔离,医院会把高传染的病人把健康人群隔离,消防局会把着火区和非火区用防火门来隔离,而现在,也是我们采取坚决的措施把排污管和居室隔离的时候,这需要众人的高度关注,而其中一个必要的措施就是像消防法规强制要求设置区间防火门一样,我们应该修改建筑、装修法规,把在建筑排水系统中设置的蓄水防臭地漏产品的标准作为其中的一项强制标准。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-14 16:43:49

 发表于2006-03-13   |  只看该作者      

7

地漏的功能和作用
1 地漏的功能和作用
  地漏的功能和作用是排除地面积水。但在实际工程设计中,建筑给水排水工程师还把它作为清扫口,这就使得地漏具有二元性质的功能和作用,这种二元性的地漏只能是钟罩式地漏。钟罩式地漏既具有排除地面积水的功能和作用。又具有管道清扫口的功能和作用,为此工程设计中钟罩式地漏多在管道的端头或靠近端头,作为地漏和清扫口,这样方便设计,施工简洁,便于清淘,所以钟罩式地漏目前在我国被广泛应用,这是我国建筑排水管道工程的现状。
   2 国内外法规情况
  文献[1]890.730规定地漏(Floor Drains)应有存水弯(Trap)和过滤器(Strainer) ,存水弯的水封最少为50 mm,过滤器应是可拆卸的,过滤器的过水面积不应小于连接排水管线面积的2/3。文献[1]890.410规定了2种可用的存水弯(Traps),一种是P型,一种是鼓型。不能用的存水弯为钟罩式、S型和防虹吸式3种。文献[2]没有规定地漏的形式,仅规定水封的深度为50~75 mm之间。据了解目前韩国、日本、德国等国家基本没有淘汰钟罩式地漏。
  文献[3]仅规定存水弯的水封不得小于50 mm,目前我国S型存水弯与P型存水弯,以及钟罩式地漏均在服役。
  钟罩式存水弯的弊病是易堵,且水封不能太深,愈深愈堵,因为易堵而要经常清淘,为此人们不喜欢用,由于易堵人们便把罩子拿走,由于无罩子水封就不存在,这样造成嗅味溢出,影响环境空气质量。
   S型存水弯同样是易堵,但频率比钟罩式存水弯要低得多,其主要问题是S型存水弯接排水横管的垂直段过长时,可能形成虹吸,而破坏水封,造成嗅味溢出,影响环境空气质量。
   3 地漏水封
  地漏水封的保持应有2个保证:一是地漏水蒸发量应少于地漏的补水量,水封才能保证,但往往地漏无补水,这是目前地漏被破坏的主要因素。二是地漏的构造合理、管道设置位置合理,使地漏不会因管道系统内部压力变化而使水封破坏。
  一般有用水点的场所就有地漏,目的是排除可能的地面溅水。但随着人们素质的提高,以及节约用水概念的广泛形成,使人们的用水习惯得以改变,在使用水时已经很少溅到地面,从而使地面无水,即使有少量水也很难形成水流流到地漏,因无水给地漏补水,地漏水封被破坏,嗅味溢出影响环境质量。解决这一问题的方法是向地漏补水,或者是取消地漏。
   4 工程实践
  笔者到过欧洲、东南亚和国内许多地方,对卫生间的地漏作过一点调查。一般在有淋浴或浴缸的卫生间由于洗澡时溅水较多,地面水会形成水流。而在无淋浴或浴缸的卫生间一般溅水较少,甚至基本无溅水,这样很难有水流形成,致使这些场所的卫生间的地漏基本无水封可言,这是造成地漏危害环境质量的根本原因。在欧洲大部分卫生间内无地漏,有地漏的地方,一般有补水措施。我院在与世界最大的酒店和宾馆管理公司Moriott合作设计时,该公司的技术人员强调卫生间不设地漏。在新加坡考察时发现,新加坡的大多数酒店卫生间的地漏有补水措施。国内住宅厨房内在80年代以前是设计地漏的,但进入90年代后厨房地漏基本被取消,其原因之一是钟罩式地漏易堵而去除钟罩,其二是水封经常无水,致使地漏的水封被破坏,厨房有嗅味,为此工程技术人员取消了地漏,目前居民对厨房无地漏基本无意见,这说明解决嗅味的途径之一是取消地漏。
  文献[4]曾提出地漏仅应作为排除地面积水的排水装置,不应兼作清扫口,地漏应采用无水封地漏加P型存水弯组成。作者已在几个工程中,采用无水封地漏加P型存水弯,并由洗脸盆的排水给P型存水弯补水。但这使得工程设计复杂化,目前在工程设计中大面积推广有难度。
   5 结论
  钟罩式地漏易堵而造成经常维修。地漏溢嗅味的主要原因不是水封被破坏,而是由于节水概念的形成,地面积水的可能性愈来愈少,致使地漏的水封无水可补。
  设计中应根据用水场所的不同,一是取消地漏的设置;二是在不能取消地漏的场所,应给地漏补水,防止水封被破坏。
  目前钟罩式地漏在我国是主要产品,其市场占有率相当高,有人估计高于95%,现阶段不能淘汰。应随着人们对空气质量要求的逐步提高,以及出现较多新的替代产品,市场发育相对完善后逐步淘汰。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-14 16:43:49

 发表于2006-03-13   |  只看该作者      

8

以下是引用zhxinsh在2006-3-13 6:34:00的发言:地漏有两种,一种是本身就带存水弯,这个就不加存水弯....
地漏加水封主要为了防臭,带水封的地漏在这点上其实效果并不好,还是用存水弯加地漏比较好。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-14 16:43:49

 发表于2006-03-14   |  只看该作者      

10

我认为现在来讲还是地漏下面加个存水弯好一点,为施工单位以后省点事,物管也可以省点事.

奖励      

  • 奖励于 2006-03-15 00:24:21

 发表于2006-03-16   |  只看该作者      

11

我同意楼上的意见!我们具体操作是:地漏采用直落式(水封地漏会引起地面排水不畅)安装存水弯。