空调板套管预埋时候要注意要注意现场有几块板 图纸上只画一个⭕ 有的现场同一位置有两块板 必须埋两个套管 有的空调板设计有地漏 这是非常容易忽视的地方+房建排水
空调板套管预埋时候要注意要注意现场有几块板 图纸上只画一个⭕ 有的现场同一位置有两块板 必须埋两个套管 有的空调板设计有地漏 这是非常容易忽视的地方+房建排水
生活冷水管道试验压力为工作压力的1.5倍,但不得低于0.9Mpa,热水管道为工作压力的2倍,但不得低于1.2Mpa。要求1小时内压降不超过0.05Mpa,各连接处不得有渗漏。直埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或抹灰前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。+给水排水设计
消防及喷淋管道:按设计要求,设计无要求时,按1.6Mpa试压。在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。+给水排水设计
冷、热水管道同时安装应符合下列规定:上、下平行安装时:上热下冷。垂直平行安装时:左热又冷。+给水排水设计
地漏安装要求:
(1)地漏安装应平整,无渗漏,地漏应安装在地面最低处,其篦子顶面应低于设置处地面5mm。
(2)地漏水封深度不得小于50mm,扣碗安装位置正确。
(3)阳露台侧排地漏应有2-3CM低于地面,同时排泄地面和防水层上汇水。
(4)阳台地漏同时要接空调冷凝水时,采用洗衣机地漏。
+给水排水设计
室外一般土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规定:砂土和砂砾土不得超过1.0m;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m。当沟槽超过上述规定时,槽帮应放坡开挖,当槽沟深度超过2m时宜分层开挖。+给水排水设计
开挖沟槽土方应置于距沟边0.8m以外处,高度不宜超过1.5m,须按要求放坡堆放,不得随意堆放,而影响到其它工程。为使沟底的原土不被扰动,应保证留出比沟底设计标高高出300mm的原土层,采用人工清挖。+给水排水设计