[智能化-监控系统] 设计时要明确采用的系统架构,是模拟还是数字,数字的话摄像机是POE供电还是非POE供电,前端设备的配置,存储的时间、上墙的路数、大屏的数量等都要考虑。
【消防设计】主备电缆分开敷就不说了,桥架平面消防电缆桥架最好注明隔板隔开,有时候忘了或者觉得大都知道的东西可以忽略很容易带来不必要的麻烦。
【供配电设计】有些地方规定地下建筑雨水泵要双电源供电,从供电可靠性角度上看,地下建筑雨水泵双电源供电很有必要。
【人防设计】有人防的地下建筑设置有强弱电防爆波电缆井,是供平时战时用的,经常会发现平时的电缆穿人防墙不穿防爆波电缆井问其原因却是觉得那是专攻战时使用。
【商业住宅建筑综合体】商业配电与公共部分负荷用电负荷(计算负荷)之和超过100KW,应考虑电源自成系统(考虑专变供电),否则后期供电设计更改改动较大。(供电营业规则有相应要求)