[分享]分享给排水设计/施工经验,赢大奖啦!

发表于2017-10-19     21836人浏览     1673人跟帖     总热度:843  

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

62

[公共建筑设计]公共建筑的卫生间手盆及小便池应预留感应接线盒

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

63

电气设计】系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

64

[智能化-监控系统]   设计时要明确采用的系统架构,是模拟还是数字,数字的话摄像机是POE供电还是非POE供电,前端设备的配置,存储的时间、上墙的路数、大屏的数量等都要考虑。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

65

【消防设计】主备电缆分开敷就不说了,桥架平面消防电缆桥架最好注明隔板隔开,有时候忘了或者觉得大都知道的东西可以忽略很容易带来不必要的麻烦。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

66

【供配电设计】有些地方规定地下建筑雨水泵要双电源供电,从供电可靠性角度上看,地下建筑雨水泵双电源供电很有必要。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

67

[智能化-机房]    设计包括装修、配电、防雷接地、动环等 ,装修包括墙面、地面、天面;配电包括机房所有用电设备,UPS配置,防雷接地的具体要求,采用单独接地还是联合接地等。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

68

[教育建筑设计]中小学、幼儿园的电源插座必须采用安全型。幼儿活动场所电源插座不应低于1.8米


 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

69

【人防设计】有人防的地下建筑设置有强弱电防爆波电缆井,是供平时战时用的,经常会发现平时的电缆穿人防墙不穿防爆波电缆井问其原因却是觉得那是专攻战时使用。


 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

70

地下室照明:地下室车道照明最好采用交叉式控制方式。  


 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

71

【商业住宅建筑综合体】商业配电与公共部分负荷用电负荷(计算负荷)之和超过100KW,应考虑电源自成系统(考虑专变供电),否则后期供电设计更改改动较大。(供电营业规则有相应要求)