[人防工程设计]所有人防出口防护密闭门内、外灯共用一个回路应加熔断器保护,熔断器应设置在防护密闭门与密闭门之间。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

53

[高层住宅设计]一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤电缆

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

54

[高层住宅设计]一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤电缆

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

55

[智能化-建筑设备管理系统]  设计时一定要和其他专业,如电、给排水、暖通沟通好,把相关条件及时提供,例如需要监视强电箱、风机设备电箱时需要将接线条件给到位,电箱需要加开关、继电器以及预留接线端子位等

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

56

电气设计】在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

57

[智能化-有线电视系统]   设计之前需要业主明确需求,包括节目的数量,信号调制的方式等,是QAM调制还是DTMB,目前电视机按要求均为默认支持DTMB解调方式,设计时一定要注意。


 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

58

【防雷设计】介于二类防雷建筑和三类防雷建筑不好区分时,说明上写低等级类别,设计时按高等级防雷类别去做,不给审图和防雷办留下把柄。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

59

【住宅施工】配电室内除本室需用的管道外,不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头;水、汽管道与散热器的连接应采用焊接,并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

60

电气设计】为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

61

[智能化-综合布线系统]  设计首先要思路清晰,按实际需求,包含几大网络、智能网、驻地网、公共网,相互之间是物理隔离还是逻辑隔离,主干光纤怎么配置,单链路还是双链路等等。