【配电设计】低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电


 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

33

【商业综合体设计】根据单位指标法初步算出总用电负荷并提供给业主,业主将之征询供电局确认后得到高压开闭所供电方案,根据供电局给出的开闭所设置方案以及业主提供的不同物业形态,相应物业形态分开设置变配电室作单独计量,变配电室位置尽量靠近负荷中心并方便进出线,严格采取相应防水降噪措施。主要出入口处及中庭等处预留相应电量。设置柴油发电机作为应急电源。根据地方消防部门政策决定是否需要设置集中控制型以及蓄光型应急照明。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

34

【消防设计】消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 


 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

35

【消防设计】建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

36

【消防设计】疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

37

【消防设计】疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

38

【消防设计】环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

39

【消防设计】消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

40

【消防设计】室外消火栓的间距不应超过120m,室外消火栓的保护半径不应超过150m。

 发表于2017-10-19   |  只看该作者      

41

【消防设计】室外消火栓的间距不应超过120m,室外消火栓的保护半径不应超过150m。