[提问]关于增设结合通气管的问题

发表于2016-12-15     2369人浏览     11人跟帖     总热度:404  

项目现状,核心内有一对DN100的排水管+通气管,采用离心铸造抗震柔性接口排水铸铁管,法兰接口,隔层设结合通气管;

        改造后核心筒内排水点增多,经计算,需改为每层结合通气管,方能满足排水要求,

        我的问题是:可以在原有立管的基础由增设结合通气管吗?还是需要重新更换立管?


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-12-15   |  只看该作者      

2

求大神解答

 发表于2016-12-15   |  只看该作者      

3

加连通管


 发表于2016-12-15   |  只看该作者       筑龙币+20

4

重新换立管造价太高了,不可取;“改造后核心筒内排水点增多,经计算,需改为每层结合通气管,方能满足排水要求”,每层加个H通就连接起来了,不过你现场管道都安装完了,改起来施工难度有点大。

点评+1

  • 发表于 2016-12-15     好眼熟的回复

 发表于2016-12-15   |  只看该作者      

5

不建议改动立管

 发表于2016-12-15   |  只看该作者       筑龙币+20

6

更换立管成本太高,最好是可以加几根管将多余的水排出去就行

点评+1

  • 发表于 2016-12-15     这是个改造项目,问题的难点是:排水管应在B1出户,可是B1是另一家业主的产权,不大具备改造条件呢,只能利用现有的排水管出户条件

 发表于2016-12-15   |  只看该作者       筑龙币+10

7

谢谢楼主,帮我转发网易在线的贴子,咋把筑龙给忘了呢

现场条件如图

关于增设结合通气管的问题-通气管.jpg

 发表于2016-12-15   |  只看该作者      

8

点评   光塔vessel  发表于  6楼   2016-12-15  更换立管成本太高,最好是可以加几根管将多余的水排出去就行
这是个改造项目,问题的难点是:排水管应在B1出户,可是B1是另一家业主的产权,不大具备改造条件呢,只能利用现有的排水管出户条件

 发表于2016-12-15   |  只看该作者      

9

点评   vincent92  发表于  4楼   2016-12-15  重新换立管造价太高了,不可取;“改造后核心筒内排水点增多,经计算,需改为每层结合通气管,方能满足排水要求”,每层加个H通就连接起来了,不过你现...
好眼熟的回复

 发表于2016-12-17   |  只看该作者       筑龙币+10

10

哈哈,这都能碰上,这就绝了 嗯嗯有缘分