首先
我强调一点,你的理解有错误,雨水调蓄池不光要考虑用水量,更重要的是考虑降水量。而且很大程度上与你的投资额度相关,毕竟地下施工成本高,地上施工空间占用太大。
一般调蓄池修建的地区都比较缺水的,雨量限定很重要,而且还要考虑初期雨水弃流的问题。毕竟初期径流可生化性太差了,而且很脏,利用起来成本很高。
你可以阅读一些相关书籍这方面还是很多的。
1按水量设计
W=10*径流系数*设计降雨量*服务面积
但实际上,还有一个弃流系数,还有一个季节折减系数(你不可能保证百分百收集)
至于设计雨量最好要根据本地雨量确定
小雨自然全部收集,大雨肯定要产生溢流,这是必然
2就是根据蓄水量设计
两者 不要混
W=QT
Q用量 T时间
一般来说 回用时间 T<2.5
也就避免了你说的池体过大
3按水量平衡分析
这是从长远出发的,考虑因素很多,需要很多统计资料。