我有一个污水蓄水池的排水难题!

发表于2005-11-14     2623人浏览     12人跟帖     总热度:10  

我有一个污水蓄水池,位于上海,但是这的地下水位低,挖好池后,池底有地下水渗出,而我想找平后在上面铺设防水卷材,用来蓄平时的污水,以防止渗漏。问题就出在,平时这个池是空的,而地下水会把防水卷材顶上来,请问高手们,我这个池底不做水泥的话,该怎么做处理?
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-14   |  只看该作者      

2

哪位朋友能帮助楼主解决一下。

 发表于2005-11-14   |  只看该作者      

3

能不能在防水卷材的上面再做一层几公分的水泥面,把卷材压住!!

 发表于2005-11-14   |  只看该作者      

4

就是防水卷材上,不做任何的铺设,要嘛就在底下做些什么处理,水泥铺设有想过,但是预算不多,所以不采用。谢谢您!

 发表于2005-11-14   |  只看该作者      

5

首先,这里的地下水位应该较高,我考虑,应该重做基底,方案是:1.拆除现有池底结构,用生石灰块加4_6粒径碎石或卵石(视当地土质而定)换填基底下持力层土.2:夯实该层.3浇筑C30混凝土,其厚度视池子大小而定.混凝土中应加适量早强剂.中凝后做卷才防水.

 发表于2005-11-15   |  只看该作者      

6

谢谢楼上的建议,这是标准的池底设计方案,非常不错,这样做肯定是不会有问题的。如果不浇混凝土,还有什么方案吗?

 发表于2005-11-16   |  只看该作者      

7

刚加班完,趁现在网速快,近来看下~~~!:)
平时这个池是空的,而地下水会把防水卷材顶上来?
防水卷材是铺设在基础以下垫层以上或墙体外的吧!怎么会顶上来了?

 发表于2005-11-16   |  只看该作者      

8

没看明白楼主什么意思?你说的是找平层上作防水,防水层上应该还有保护层和结构层啊,怎么会把卷材顶起来呢?
5楼的说法更看不懂:生石灰块儿填在基础下?不是开玩笑吧?砂石地基能防水?早强剂能防水?怎么我干了这么多年都没听说过啊?真长了见识。

 发表于2005-11-16   |  只看该作者      

9

建议楼主:
如果还没有施工,就认真做好池底的混凝土,如果已经做好,就在底部作一层刚性防水,做好做10cm厚抗渗混凝土。大家把防水材料的实验报告或标准的抗渗值和抗渗混凝土试验值对照一下就会明白,卷材或涂料防水的抗渗能力是很低的,在有压力水或长时间泡水的地方还是混凝土的抗渗能力更强一些。一般防水材料在0.1Mpa下30分钟不透水就合格,而抗渗混凝土试验是一小时为单位已0.1Mpa为等级加压的,两者简直无法比较。但刚性混凝土的施工和养护不能含糊,就一个水池,建议楼主认真作一层刚性防水层,可以解除后顾之忧。

 发表于2005-11-16   |  只看该作者      

10

最主要的是地下水位问题,如果池子的深度大的话,楼主要做井点降水.地下水位降下去以后,做刚性防水,然后问题就解决了.