理论联系下实际,施工问题请教~

发表于2005-11-13     2580人浏览     7人跟帖     总热度:13  

坛子里大家都发了好多标准~~规范~~,但是很多规定的要求可能在施工当中不会完全照做,我想是不是可以在这里大家把自己的经验交流下,也更好的加深对规范和工艺的理解。尤其是把不合要求的那些工艺产生的后果说下,加深大家认识。
我先来个:在建筑给排水施工规范中说管道上层覆土管顶以上200mm以内应为砂,500mm以内可回填粒径不大于100mm的回填土。但是在市政给排水施工规范中我没有找到相应的规定,从别的资料里面查到的是500mm以内填砂,500mm以上可填粒径不大于100mm的回填土。那么到底应该怎么回填。如果回填的砂中含有小块石,回填土中含有块石会有什么后果呢?
还有,回填土的密实度测量有什么要求吗?(不是说%多少,是说如果测密实度测量频率应该是多少)
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

2

“在排水管基坑开挖中,地基承载力是质量控制的关键。地基承载力不得少于100kPa”
还有“管道混凝土基础强度要达到5MPa才允许下管安装”
这里面的数字在施工中是怎么确定的呢?

 发表于2005-11-13   |  只看该作者      

3

市政排水管道施工回填砂情况要看管材,回填砂要测密实度,用贯入度法.具体测量规范有要求.
回填土密实度采用环刀法,具体看规范要求.
以上均为市政施工.

 发表于2005-11-14   |  只看该作者      

4

哦,谢谢了。这些我知道,但是我很好奇如果是混凝土管哪么他的回填还用那么严格么?回填了块石,或小石块比较多会有什么后果呢?对管材有影响么?

 发表于2005-11-17   |  只看该作者      

5

阀门井周围50cm范围内采用3:7灰土回填至路面,密实度≥95%。管道回填土的技术要求管顶0.25m以内压实度不小于87%,其余压实度不小于95%,且回填时管道两侧应同时进行。具体做法参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。

 发表于2005-11-18   |  只看该作者      

6

假如在管道周围特别在管道上方,出现了块石的体积较大,将会出现的后果:1、有可能在日积月累的沉降的作用下,石块将直接和管道接触,损坏管道;2、造成不均匀沉降,损坏管道特别是接口部位;3、假如是冻土块石,如果特别多的话,可能会造成上面的道路基础反浆
关于回填的密实度的密度问题,我们认为在二井之间(40米-50米)左右测3点!

点评+1

  • 发表于 2017-03-02     回答非常好,谢谢~!

 发表于2017-03-02   |  只看该作者      

7

点评   longlong1  发表于  6楼   2005-11-18  假如在管道周围特别在管道上方,出现了块石的体积较大,将会出现的后果:1、有可能在日积月累的沉降的作用下,石块将直接和管道接触,损坏管道;2、造成...
回答非常好,谢谢~!

 发表于2017-03-08   |  只看该作者       筑龙币+10

8

筑龙是个好地方,我每天都要来

清雪无痕

吉林  | 暖通空调

2 关注

1 粉丝

4 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20