求助上水铸铁管打压方法(柔性接口)

发表于2005-10-19     2720人浏览     8人跟帖     总热度:10  

标签: 铸铁管
求助上水铸铁管打压方法(柔性接口)
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-10-20   |  只看该作者      

2

有知道的朋友,给解答一下,谢谢了。

 发表于2005-10-22   |  只看该作者      

4

这是规范没用的.你要打压的安装方法是吗?

 发表于2005-10-22   |  只看该作者      

5

我施工经验很足的,我可以慢慢告诉你啊

 发表于2005-10-23   |  只看该作者      

6

楼上的朋友,如果你知道,你就快些说吧,楼主已经等急了。

 发表于2005-10-23   |  只看该作者      

7

可我还不知道他的具体情况啊.比如说是外网啊,还是高层建筑,还是室内给水?说明具体情况

 发表于2005-10-24   |  只看该作者      

8

如果是高层建筑的上水打压该怎样做呢?

 发表于2005-10-24   |  只看该作者      

9

在底层进口管装电动试压泵.加25公斤压力表.必要的话装止回阀.再在最高点装手动试压泵和排气阀.同时装16公斤的压力表.假如中间有减压阀的话,把减压阀拆了一个一个系统的打.
优点是假如电动泵打不上的话用手动的继续加压.往往打的时候电动的打不上,这时系统里有压力还得把压力卸了从头再来.

 发表于2005-10-25   |  只看该作者      

10

这里有 http://ghgd.sinoaec.com/tech/detail15827.htm